ИС-X написал : обычным нет
конденсатор имеет реактивное сопротивление, включив его в цепь переменного напряжения можно замерить ток - а по нему вычислить емкость...
26.04.2011 в 20:22:46
ИС-X написал : обычным нет
конденсатор имеет реактивное сопротивление, включив его в цепь переменного напряжения можно замерить ток - а по нему вычислить емкость...
26.04.2011 в 22:36:44
_Bujhm_ написал : не увидел фото шильдика двигателя...
Вот шильдик
В общем как я понял, на 99,9% это межвитковое замыкание.
Самое сложное теперь - найти такой двигатель (((
26.04.2011 в 22:41:42
Здравствуйте , ребята ! Подскажите , пожалуйста , с какой периодичностью необходимо замерять давление в кондиционере ? Особенно интересует Ваш практический опыт , чтобы мне не переплачивать лишний раз за частый замер ... У меня два инверторных LG , обе "девятки" . Спасибо .
26.04.2011 в 23:13:47
если межвитковое должен попахивать если "рабочий" С60 плохо сдвигает фазу, то из-за перекоса как раз будет грется статор
26.04.2011 в 23:26:36
ломастер написал : конденсатор имеет реактивное сопротивление, включив его в цепь переменного напряжения можно замерить ток - а по нему вычислить емкость...
из книжки..
26.04.2011 в 23:48:36
kirarpol написал : если межвитковое должен попахивать
Весь обнюхал - не пахнет. Наверно проще купить новый кондер, впаять и проверить
27.04.2011 в 01:34:36
baraholkin написал : Наверно проще купить новый кондер, впаять и проверить
проще проверить старый, способов в ветке описано с избытком. Главное не купить китайскую матрешку.
27.04.2011 в 02:58:59
Возможно я не прав, но как поживает тиристор управления? Не может быть односторонний пробой?
27.04.2011 в 16:44:16
_Bujhm_ написал : похож?
Один в один.
В общем, ситуация прояснилась. Сегодня ходил в С/Ц с мотором и платой управления. Мастер проверил кондер и вынес неутешительный вердикт - кондер исправен, надо менять мотор.
Теперь самое главное - где его найти или как подобрать похожий?
размеры как у этого
Чувак сказал о новом можно позабыть, только б/у.
У нас в Калининграде может и появится, но только после летнего сезона, когда склад будет ломится от сломанного старья.
Поэтому сразу второй вопрос - можно ли продолжить эксплуатацию кондиционера с "проблемным" движком в режиме 40 мин работы/1,5 часа отдыха, пока не найду новый мотор?
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. :)
p.s. хреново-то как, жара скоро :(
27.04.2011 в 17:41:05
baraholkin написал : жара скоро
кто сказал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.