27.06.2006 в 23:05:27
Строители сделали разводку в с/у ПП трубами. Но в тесных местах в некоторые фитинги трубы вварены не прямо, а с отклонением в 15-20 градусов. Это нормально?
28.06.2006 в 01:05:46
Вообщето должно быть - строго попендикулярно по отношению к фитингу...Но - я думаю - запас сплавленных труб - боьшой - если держит - то держать будет.Какие варианты вы сами могли бы предложить? Заставить переделать? Ваше право.Заставте.
28.06.2006 в 02:23:37
Многовато 15-20 грд.Если бы 5-можно и не париться,а такое я бы переделал,по крайней мере опресовывать надо точно.
28.06.2006 в 17:47:00
ДОКА написал : по крайней мере опресовывать надо точно.
Это как это? Полифузионный сварной шов можно поресовать?
28.06.2006 в 19:15:24
наверное имелось в виду проверить давлением
29.06.2006 в 02:30:28
piligrim130 написал : наверное имелось в виду проверить давлением
Совершенно верно.
29.06.2006 в 10:09:18
2AG
Переделывать - однозначно. Даже ничего прессовать не надо. Есть правила монтажа ПП труб - в данном случае они нарушены. Вам оно надо, чтобы через какое-то время еще и чужие ремонты оплачивать?
В узких местах не надо варить - такие соединения делаются вне узких мест, а потом эта готовая часть просто устанавливается на место и уже приваривается к остальной разводке. Если ваши строители лохи, и вариали просто последовательно - это их проблема и головная боль.
29.06.2006 в 10:58:12
Полностью согласесен с Dmc !!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу