Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.04.2011 в 23:20:33

Сделали в коттедже отопление, МП Oventrop,радиаторы Kermi с нижней подводкой,котел Buderus запустили,всю зиму проработало отлично,пока делали отделку, без терморегуляторов, а когда закрутили терморегуляторы они начали "стучать" вернее "стрелять" как из автомата)),когда ставишь на "5" все нормально,а когда примерно в положении "3" начинают в определенный момент по мере остывания радиатора "стрелять" и так сильно что если ночью начнет "стрелять" можно заикой стать от перепуга;):a Никак не можем понять в чем дело, может как вариант, перепутали местами подачу и отвод??!!.Может кто сталкивался с такой ситуацией,подскажите,пожалуйста,в чем дело!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.04.2011 в 23:29:27

Какое давление в системе?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

01.05.2011 в 10:24:47

-перепутаны подача с обраткой на радиатор -слишком большая скорость теплоносителя -неисправность клапана
Скорее всего первый вариант

0

Сантехнические работы Москва и область

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.05.2011 в 11:14:20

Давление 1.7

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.05.2011 в 11:22:01

Я тоже больше склоняюсь к тому что перепутали подачу с обраткой, неисправность клапана отпадает потому что во всех 24 радиаторах сразу не может быть,скорость вроде бы тоже нормальная все по проекту все рассчитано. А с какой стороны должна быт подача с какой обратка,радиаторы Kermi с нижней подачей??

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.05.2011 в 11:56:20

Zhek@ написал : перепутаны подача с обраткой на радиатор

+1 обратныи поток ,при прижиме до определённого момента клапана и щёлкают:(можно проверить к примеру с одного подключения радиатора, с коллектора на подаче встретить на подключении к радиатору ,у радиатора подача левее

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.05.2011 в 12:13:35

думаю следующии вопрос будет, как всё это переделать без революции,так что бы всё справно работало:cool:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.05.2011 в 14:16:30

Если причина в том что перепутана подача с обраткой переделать больших усилий не потребуется,делов то на час, на коллекторе поменять местами подачу и обратку,там у нас два коллектора. Спасибо за совет!

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

01.05.2011 в 14:21:13

Spartak написал : на коллекторе поменять местами подачу и обратку,там у нас два коллектора

+1,но в таком случае может оказатся одни трубки будут длиннее,других не хватает,придётся колхозить с добовлениями ,но этот вариант аптимальныи,опять же если

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

01.05.2011 в 15:03:06

подача слева,обратка справа.

0

Сантехнические работы Москва и область

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу