Новостройка, 1 этаж из 18. Схожие проблемы в большинстве квартир первого этажа. Происходит это вечером, когда верхние этажи интенсивно моются, стирают, смывают и пр.
Раньше такое было по несколько раз в неделю - начали прокачивать проблему, проверили выход трубы наверху (не засорен), изменили конфигурацию трубы в подвале (переход от вертикали к горизонтали был практически прямым углом - сделали плавнее).
Это дало некоторый эффект, но все равно раз в две-три недели это природное явление случается (видимо, когда несколько верхних квартир синхронно что-то делают).
Что еще можно сделать по этому поводу?
Увеличить сечение трубы в подвале нельзя - нормативные ограничения водоканала. Так что там остаются те же 110 мм.
Обратный клапан перед стояком - не очень получается вписать при таком уклоне, кроме того его проблемно вписать из-за ограниченности пространства.
Может, какое-то оборудование в подвал установить? Что-то типа компенсационной расширительной камеры, или клапана который при давлении будет стравливать воздух? Или в стояк имплантировать какой-то рассекатель/замедлитель? Или лазерный наноотсекатель Петрика поможет? :(
обратный клапан?
как вариант засорен стояк в подвале(частично)
может быть ошибка проектировки
пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.
Zig- написал :
обратный клапан?
как вариант засорен стояк в подвале(частично)
может быть ошибка проектировки
пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.
Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам. Насколько я смог найти, он довольно здоровый - сантиметров 30-40. Не хочется менять вообще всю схему - сейчас все вписано компактно, тютелька-в-тютельку...
В проектировании явно кто-то накосячил, но с "гарантией" и проблемы. Сложная история: дом как бы сдан три года назад, застройщик как бы банкрот.
Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам
1 этаж. можно все.
фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал
обратный клапан и тогда через тройник в стояк.
Zig- написал :
1 этаж. можно все.
фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал
обратный клапан и тогда через тройник в стояк.
Хм... Брутально. Спасибо за идею - не думал в таком разрезе. Конечно, это дороже и сложнее, чем хотелось бы...
АКВАГАЗ написал :
Нужно всю систему заново перепроектировать и переделывать. Иначе в случае засора, смоет Вашу квартиру : 18 -этажами
А что конкретно в системе должно быть по другому? Сейчас все сделано линейно: стояк через 18 этажей, лежак, колодец, городская канализация. Что тут добавить или изменить можно?
sereza написал :
воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..
А что это за девайс, как работает?
Я правильно понимаю, что это клапан, который стравливает избыточное давление в помещение, вместе с сопутствующими ароматами?
sereza написал :
попробуйте так..воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..
Подобный вариант может сработать, но проектировщикам все равно нужно руки оторвать, неужели нельзя сразу проектировать дом с учетом воздушных клапанов, ревизий и т.д. ?
АКВАГАЗ написал :
Подобный вариант может сработать,
Нет. Вакуумный клапан помогает от срыва гидрозатвора. По видео понятно,что частично засорен лежак канализации. Или ошибка проектировщиков с монтажниками. Давление воздуха избыточное - поможет ОК; Разряженное - поможет вакуумн. клапан.