Нельзя в гофре. (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий)
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не
допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных
клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5
этажей в стальных трубах и коробах.
И ещё:
Re: Прокладка кабелей на лестничной клетке?
26 августа 2004 г., 19:35
вот кое-что нашел в СНиП 2.01.02-85-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ написано: ... 4.11. В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, трубопроводы с горючими жидкостями, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы... ... так вот выходит точно нельзя

а в него уже гофру с кабелем + поверх всё покрасить в цвет стены