15.05.2011 в 16:08:15
Суть проблемы: 17-ти этажная 8-ми подъездная новостройка. Система отопления двутрубная, подача верхняя. В доме большая беда с отоплением. Всю зиму весь дом замерзал. Скорее всего вся проблема в насосах, давление в подаче и обратке почти одинаковое, и за этого вода через радиатор не циркулирует, верх радиатора еле тёплый, низ холодный. Такое почти у всех в этом доме. Управляющая компания решать проблему судя по всему не собирается. Хочу подключить радиатор как на картинке.
В связи с этим есть несколько вопросов:
С уважением к форуму
15.05.2011 в 16:16:37
На Радикал фото открываются с вероятностью 50 %.
Как было ДО? Есть-ли регуляторы?
ИМХО, в доме все повыкидывали регуляторы и разбалансировали систему
15.05.2011 в 16:24:25
ДО были конвекторы, подключение 1/2, регуляторы были на подаче.
В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему.
Я осенью поменял конвекторы на радиаторы, и всю зиму мучался, теперь думаю как исправить положение.
15.05.2011 в 17:29:37
kondrashev
Вы хотите на стояке двухтрубки сделать заужение 1/2 (да еще и поворот так, чтобы поток через вас в обратку пер) , чтобы все, кто ниже вас совсем замерзли? :mad:
kondrashev написал : В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему.
Ну и что вы хотите? Думаете, что один такой умный? И что-то вам поможет?
Пока в системе не будет порядка ничего хорошего не будет...
Кстати, какая температура подающего и обратного стояка?
Как были включены конвекторы ДО? По однотрубной, или двухтрубной схеме?
15.05.2011 в 17:31:46
BV написал : kondrashev
Вы хотите на стояке двухтрубки сделать заужение 1/2 (да еще и поворот так, чтобы поток через вас в обратку пер) , чтобы все, кто ниже вас совсем замерзли? :mad:
Я пока только спрашиваю, спрашиваю как сделать чтоб и мне хорошо было и другие не пострадали. Что лучше, убрать заужение или после тройника сделать 1/2?
15.05.2011 в 17:33:59
Дополнил свой пост выше....
15.05.2011 в 17:34:22
BV Ведь еслиб я думал только о себе, то переделал бы на однотрубную с байпасом.
15.05.2011 в 17:39:01
То, что вы хотите - не лучше
Пока все в доме не поумнеют мало что изменится
15.05.2011 в 17:43:17
BV написал : То, что вы хотите - не лучше
Пока все в доме не поумнеют мало что изменится
Все в доме не поумнеют, пока Управ. Комп. их не научит. Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали. УК пофег, творите чо хотите.
15.05.2011 в 17:56:41
kondrashev написал : Температуру не мерял, но на входе в дом всё в пределах нормы.
Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь...
Что толку что-то делать, если стояки холодные?
kondrashev написал : Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали.
Мне больше нечего добавить, кроме того, что уже написал:
BV написал : Пока все в доме не поумнеют мало что изменится
Дальнейшее обсуждение - толочь воду в ступе
15.05.2011 в 18:12:48
BV написал : Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь... Что толку что-то делать, если стояки холодные?
В том то всё и дело, стояки горячие, а батареи холодные, вода в них циркулирует только за счёт конвекции.
15.05.2011 в 18:21:46
kondrashev написал : стояки горячие,
Оба одинаково?
Если да - через кого-то идет насквозь - шунтирует систему - и естественно перепад давления 0.
15.05.2011 в 18:41:41
BV написал : Оба одинаково?
Если да - через кого-то идет насквозь - шунтирует систему - и естественно перепад давления 0.
Разница есть но небольшая, перепад давления действительно почти 0, поэтому циркуляции и нет, хочу немножко водичку подтолкнуть в радиатор, спрашиваю как сделать без ущерба остальным :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.