23.05.2011 в 21:27:49
Сам я не профи, но слышал от установщиков два разных мнения:
Как правильно? Знатоки Вам слово...
23.05.2011 в 21:37:06
Я не знаток, но делал так: вакуумируем, перекрываем кран на насос, вырубаем насос, ждем 15 минут (если хочется). На пару сек открываем портовый вентиль тонкой трубки, давление в трубках подымается выше 0, перекрываем вентель. Отсоединяем шланг от сервисного порта, выпустив незначительную часть газообразного фреона в атмосферу. Спецы поправят, если захотят.
23.05.2011 в 21:37:15
Отстыковку нужно производить приблизительно в середине процесса заправки,тогда и воздух не попадет,и фреона мало убежит,тем более что процесс заправки еще не завершен и можно четко накачать необходимое рабочее давление.
23.05.2011 в 21:45:57
КАТРАН написал : необходимое рабочее давление.
Я так полагаю 4 очка ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.05.2011 в 22:22:50
Turkish написал : что в момент отстыковки какое-то количество фреона и масла покинет трассу.
какое количество то 1/10000 ?
23.05.2011 в 22:25:38
Himon написал : Я не знаток, но делал так: вакуумируем, перекрываем кран на насос, вырубаем насос, ждем 15 минут (если хочется). На пару сек открываем портовый вентиль тонкой трубки, давление в трубках подымается выше 0, перекрываем вентель. Отсоединяем шланг от сервисного порта, выпустив незначительную часть газообразного фреона в атмосферу. Спецы поправят, если захотят.
Поправлять нечего, оптимальное решение если нет необходимости производить замеры ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.05.2011 в 22:54:31
Himon написал : делал так: вакуумируем, перекрываем кран на насос, вырубаем насос, ждем 15 минут (если хочется). На пару сек открываем портовый вентиль тонкой трубки, давление в трубках подымается выше 0, перекрываем вентель. Отсоединяем шланг от сервисного порта, выпустив незначительную часть газообразного фреона в атмосферу. Спецы поправят, если захотят.
Когда ставил себе точно так и делал. Даже ничего и не пшикнуло, так чуть чуть... Иначе есть опасность обжечся газом и много выпустить, как получилось к примеру у ИС-X...
23.05.2011 в 23:08:27
bigpups написал : Иначе есть опасность обжечся газом
*** газом ожег не получишь, только при кипении ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
24.05.2011 в 23:56:24
Бориска66 **** Все прекрасно поняли, что имелось в виду. Или ты хочешь сказать, что когда газ под давлением наружу вылазит его температура остаётся неизменной?
26.05.2011 в 07:50:39
bigpups В холодилке она не опустится до пределов, при которых возможен ожог ... В криогенике да ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.05.2011 в 19:02:14
Бориска66 Что же тогда во всех мануалках по монтажу сплитов процедуру отсоединения шланга от порта настоятельно рекомендуется производить строго в защитных перчатках? Перестраховка..?
26.05.2011 в 19:07:30
было дело - обморозил кожу на пальце - затыкал клапан с задавленным ниппелем- по виду - натуральный ожог)))
26.05.2011 в 22:15:20
minimaxx написал : было дело - обморозил кожу на пальце - затыкал клапан с задавленным ниппелем- по виду - натуральный ожог)))
Бориска66 написал : газом ожег не получишь
No comments...
26.05.2011 в 22:56:14
bigpups написал : Что же тогда во всех мануалках по монтажу сплитов процедуру отсоединения шланга от порта настоятельно рекомендуется производить строго в защитных перчатках?
вот ты например какие перчатки оденешь?
26.05.2011 в 23:06:22
baziliov Никакие... Я же написал, как поступил...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.