Никогда не думал, что буду задавать подобный вопрос, но все же... Всегда считал, что уклон канализационных труб должен составлять 2-3 см на метр. Однако более доскональное изучение данного вопроса повергло меня в смятение: оказвается для соблюдения условия самоочищения трубы этого уклона может оказаться много. В соседней теме рекомендовали делать 5 мм/1 метр??? Подскажите, как все-таки правильно сделать уклон???

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

25.05.2011 в 20:36:09

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=69992&d=1237483538

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

25.05.2011 в 20:37:42

Считать. Ищите - недавно была тема и ссылку давал....

0
kondrashev
kondrashev
Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

25.05.2011 в 23:31:01

Для трубы 50 мм уклон 0,03. Для 100 мм - 0,02

0
Бегемотик
Бегемотик
Новичок

Регистрация: 25.05.2011

Одинцово

Сообщений: 13

27.05.2011 в 20:41:52

Выше названные уклоны верны по ГОСТу. Как инженер по эксплуатации зданий скажу, что не смотря на эти нормы, лежаки все равно переодически забиваются и их приходится чистить. Просто бывает что собирается песок и другие тяжелые предметы и забивают горизонтально направленные трубы. Поэтому при возможности сделать уклон более большим - целесообразно! С другой стороны вы же делаете для себя, дома или на даче, будите бережно относиться с своему труду и не будите в канализацию спускать тряпки и куски гипсокартона(Бывали случаи )) ), тогда и крайне мала вероятность образования пробок. Еще я бы порекомендовал по возможности установить ревизии и прочистки на поворотах и длинных участках трасс, не повредит.

0