Аватар пользователя
Demurg

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Иркутск

Сообщений: 9

27.05.2011 в 00:19:09

Подскажите, будет ли работать каскад в душе Raindance Rainfall 540х280мм, при давление в стояках ХВ и ГВС по 4 атм. Ширина каскада 176мм, заказчик хочет такой душ только если напор струи будет хорошим. На вводе в квартиру монтируется узел - редуктор FAR, фильтр 100 мкм FAR, фильтр тонкой очистки аквафор викинг, все на 3/4. Ввод осуществляется трубой Rautitan stabil 25, или 32, вопрос согласуется с проектировщиком.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

27.05.2011 в 00:41:54

Для полноценной работы каскада Rainfall - достаточно давления от 2,5bar и расход от 24л/мин , меньше нельзя - больше приветствуется

0
Аватар пользователя
Demurg

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Иркутск

Сообщений: 9

27.05.2011 в 01:08:54

Tehnik-san написал :

Если я правильно понял ответ из личного опыта? Смущает момент - что подразумевается под полноценной работой каскада, по условиям должно работать, но вот насколько вообще это функционально? Подскажите насколько удобны в эксплуатации каскадные смесители на раковину.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

27.05.2011 в 01:43:15

Сравнивать каскадный смеситель для раковины и водопад из верхнего душа - совершенно некорректно , они выполняют различные функции по объекту и площади требуемой "помывки" , речь идет о минимальных параметрах по давлению и расходу согласно заявленным характеристикам производителя и рассчитанных на среднестатистического пользователя категории "премиум". Приходилось монтировать такой душ всего пару раз и более важной была задача не только обеспечить требуемое давление и расход , а защитить его от известковых отложений

0
Аватар пользователя
Demurg

Местный

Регистрация: 02.11.2010

Иркутск

Сообщений: 9

27.05.2011 в 22:01:41

Вопрос насчет смесителя для раковины можно считать отдельным, умозрительно кажется что он будет неудобным (планируется устанавливать такой). Какие меры против отложений, насколько необходимы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу