elmix
elmix
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Махачкала

Сообщений: 164

30.05.2011 в 15:49:12

Подскажите, пожалуйста, какие потери давления и температуры у 10-секционной чугунной батареи? Это нужно для того чтобы подобрать подходящий теплообменник для теплого пола, т.е. чтобы потери у теплообменника были не больше вышеуказанной батареи или если больше то не существенно (чтоб не страдали нижние соседи).

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

30.05.2011 в 20:16:04

не подберете (батарея в воздухе, ТП в стяжке - разные условия) - ставьте терморегулятор - потом отрегулируете

батарея же обычно на отводе стоит, т.е. вода мимо нее по стояку м.идти - вот так с ТП и делайте ("байпас") - без него соседи точно морду набьют

0
elmix
elmix
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Махачкала

Сообщений: 164

30.05.2011 в 20:31:50

Стояки у меня однотрубные без байпаса. Но отвод я все равно буду делать. Что касается терморегулятора, то его в паре с трехходовым (Herz) я собираюсь ставить на контур теплого пола. И им как я понимаю регулировать поступление годы в контуре ЦО не получится.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

30.05.2011 в 23:33:37

elmix написал : какие потери давления

... потери давления в радиаторе можно тут найти http://www.bypas.ru/download/220709/6.pdf... но вам нужно брать не радиатор, а радиаторный узел (с учетом отводов, арматуры) .... пластинчатый теплообменник с такими маленькими потерями не найдете, а трубчатый - место съест...

0
elmix
elmix
Местный

Регистрация: 17.04.2011

Махачкала

Сообщений: 164

31.05.2011 в 01:09:36

Байпасс написал : пластинчатый теплообменник с такими маленькими потерями не найдете

Нашел только такой: GEA WTT GBS100M-30(C1,C2) с потерями давления 16-18 Кпа. Таккие потери будут ощутимы с учетом того, что будет еще стоять байпас?