04.06.2011 в 22:13:32
vnipi написал : Все равно не понимаю зачем еще и азот закачивать?
Ну как мне обьясняли,при вакууме вальцовка типа присасывается к конусу,и будет держать даже при отпущенной гайке,под давлением все себя ведет подругому.Для 410 опрессовка 38 атмосфер!
05.06.2011 в 00:05:34
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТРАССЫ ВАКУУМОМ НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ
Вы несете сивый бред.Сразу видно хитрого бракодела.Герметичность трассы можно проверить вакуумированием(четыре вальцовки уж точно проверишь).Для этого в системе нужно создать вакуум,например 30 кПа(меньше лучше) и смотреть как ведет себя стрелка вакууметра в течении 20-30 минут.Если система герметична,стрелка прибора через 20-30 минут покажет те же самые 30кПа.Указанное измерение служит основанием считать систему герметичной.Но для окончательной проверки необходимо создать давление сухим азотом или провести проверку фреоновым течеискателем.... Для топикстартера могу посоветовать составлять договор на работы,работу принимать по акту приемки выполненных работ.Основанием считать договор исполненным служит акт ввода кондиционера в эксплуатацию.Для подписания указанных документов создать комиссию в количестве трех человек,включая ответственного за исполнение работ(бригадира монтажников).В случае брака,некачественного монтажа с себя вы снимаете персональную ответственность за качественный монтаж и дальнейшую работу изделий.
05.06.2011 в 00:25:38
Доброй ночи!
abc написал : Герметичность трассы можно проверить вакуумированием(четыре вальцовки уж точно проверишь).Для этого в системе нужно создать вакуум,например 30 кПа и смотреть как ведет себя стрелка вакууметра в течении 20-30 минут.Если система герметична,стрелка прибора через 20-30 минут покажет те же самые 30кПа.Указанное измерение служит основанием считать систему герметичной.
Спасибо Ув., abc хоть Вы расписали внятно. Я уже подумал, что мало того у меня крыша поехала, но и по каким-то аномальным явлениям у всех Клиентов нашей компании оборудование работает всем назло без задоринки.
P.S. Кстати, вспомнил старую-старую байку, когда монтажники по весне, приехав на обслуживание к Клиенту меняют "зимний" фреон на "летний". Конечно же за доп. деньги.
С Уважением,
05.06.2011 в 00:31:28
abc написал : Вы несете сивый бред.
vnipi написал : Спасибо Ув., abc хоть Вы расписали внятно. Я уже подумал, что мало того у меня крыша поехала
я фуею,дорогая редакция.и это Нерезиновая.каков же уровень спецов в Замкадье;)
05.06.2011 в 00:32:21
Еще автомобилистов разводят на закачку шин Азотом. Вы критически относитесь к информации на форуме.ИМХО,зная что форум в день читают сотни человек некоторые товарищи вводят читающих в заблуждение по причине своей жульнической сути .Целью являются легкие деньги и невозможность контроля.
05.06.2011 в 00:42:03
Специально для abc и vnipi
Берете вакуумный насос.
Вальцуете отрезок медной трубки 1/4 около 5см и глушите или спец клещами или запаиваете с другого конца.
Одеваете на штуцер и зажимаете гайкой.
Включаете насос - нескольких минут достаточно.
Аккуратно, не трогая трубку, ослабляете полностью гайку (можете даже свернуть её, если конец трубы запаян, а не расплющен клещами) и смотрите на манометр.
Потом продолжаете писать в форуме как герметичность по избыточному давлению можно проверить вакуумом ;)
PS Надоело уже ваши глупости читать :mad: PPS C abc все ясно, а вот от vnipi такого не ожидал.
05.06.2011 в 00:42:55
Доброй ночи!
baziliov написал : каков же уровень спецов в Замкадье
уровень хочешь посмотреть, так приезжай в гости. Свожу по объектам, в гости заедем к Клиентам, с кот. работаем уже по 2-му десятку лет. Надеюсь и уровень нарисуется. Мы гостеприимные.
С Уважением,
05.06.2011 в 00:47:54
vnipi написал : с кот. работаем уже по 2-му десятку лет.
про два десятка лет соседу своему будеш втирать.твой стаж-отсилы 3 месяца.если же больше-то даже страшно подумать ...ну ты понял;)
05.06.2011 в 00:53:59
Доброй ночи!
baziliov написал : про два десятка лет соседу своему будеш втирать.твой стаж-отсилы 3 месяца.если же больше-то даже страшно подумать ...ну ты понял
другого ответа я ждал. А невозможность Вами обосновать свои мысли и есть показатель Вашего уровня. Нервы беречь надо. Спокойной ночи.
С Уважением,
05.06.2011 в 01:00:01
vnipi написал : А невозможность Вами обосновать свои мысли и есть показатель Вашего уровня.
что я должен обосновать?ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ПРОВЕРЯЮТ ВАКУУМОМ-сколько раз еще я должен написать эту аксиому? аксиома знаеш что такое?;)
05.06.2011 в 06:44:32
vnipi написал : Спасибо Ув., abc хоть Вы расписали внятно.
Честно сказать я то же от Вас подобных выводов не ожидал, вполне понятно ув. baziliov ответил в посту №51 ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.06.2011 в 09:55:21
Ваше отношение очевидно.
05.06.2011 в 10:24:25
abc для вас рецепт один:разбег-100м,стена-бетон.
05.06.2011 в 10:24:48
abc написал : течеискатель имеется дай бог у 0,1 процента монтажников
Вот это интересная статистика! Она ограничена МКАДом или относится ко всей Великой и необъятной? :) Если первый вариант, то ладно...:), а вот если второй - то есть непонимание. В нашем городе, по справочной информации, на сегодня ровно 100 "кондиционерных" компаний. Значит. по Вашей статистике (0,1%) на всю Тюмень должно приходиться 1/10 часть течеискателя. А у нас в компании 2 целых течеискателя...:) Непонятно! :) Этим я хотел сказать, уважаемый abc, что Вы излишне категоричны в своих утверждениях, и даже резковаты. Позицию надо отстаивать аргументированно, спокойно и дружелюбно. На примере течеискателей я понятно пояснил ситуацию?