03.06.2013 в 14:19:32
где-то мелькала фотка шины с удобным креплением провода СИП...
03.06.2013 в 19:51:48
Вообще-то решение не понятное. Нулевой провод заведен на счетчик Меркурий 233. С него на ноль шину, далее на СИП к дому. Чего бы сразу со счетчика(раз вошли 16 квадратов то и выйти 16 квадратов, наверное, можно) к дому не пустить исключив эту шинку? Пока что использую такую, как раз СИП входит:
03.06.2013 в 22:17:27
azamat1 написал : Чего бы сразу со счетчика(раз вошли 16 квадратов то и выйти 16 квадратов, наверное, можно) к дому не пустить исключив эту шинку? Пока что использую такую, как раз СИП входит:
Потому что в счетчик N заводится только для работы электронной схемы, а основной N берется с шинки(Меркурий 233 случаем не трехфазный?). Вообще то, должно быть наоборот -СИП на шину, а с шины на счетчик и отдельно в дом, но только медью.
03.06.2013 в 22:59:24
Моя картинка - # 71. Именно приходит на трехфазный прибор учета.
03.06.2013 в 23:05:14
azamat1 написал : Моя картинка - # 71. Именно приходит на трехфазный прибор учета.
Посмотрите хорошо - СИП приходит на шинку(черный провод) и уходит на счетчик(красный). В дом надо брать с шинки, медью. Непонятно, только какой счетчик - непосредственного включения или трансформаторный? Если трансформаторный, то все правильно, через счетчик согласно схеме включения.
03.06.2013 в 23:20:01
azamat1 написал : Моя картинка - # 71. Именно приходит на трехфазный прибор учета.
Но в посту #71 другая картинка!!! Сведите картинки вместе, чтобы было понятно соединение!!! Пример щита:
03.06.2013 в 23:26:02
А вот пломбируют какой автомат, на вход в щиток или на выход из него?
03.06.2013 в 23:31:29
azamat1 написал : А вот пломбируют какой автомат, на вход в щиток или на выход из него?
А у него одна колодка и пломбируется она полностью.
03.06.2013 в 23:36:05
Ладно, Вы меня заинтриговали. В ближайшие дни сориентируюсь по СИП-ам.
08.06.2013 в 08:52:24
DED@ПВО написал : .. Пример щита:
..хорошо Вам там, раз прокатило.. ..меня за такой щит местная ЭСО натянула бы по самые гланды и заставила переделывать...
По-минимуму, обязали бы предусмотреть опломбировку PEN-шины и установить ОПН в пломбируемый бокс. В приведённом примере потребуется навесить 6(шесть) пломб: две на бокс с вводным автоматом, две на счётчик и две на оперативную панель..
08.06.2013 в 15:28:35
..а никак.
При сборке ставятся
09.06.2013 в 23:15:19
Незнаю, незнаю. У меня всё по проекту. Ввод с верху и две пломбы: счетчик и автомат-ограничитель.
09.06.2013 в 23:20:06
azamat1 написал : Незнаю, незнаю. У меня всё по проекту. Ввод с верху и две пломбы: счетчик и автомат-ограничитель.
Черный провод на шинке промаркируйте синей изолентой и красный провод тоже. А то не кошерно.
Gleden написал : ..хорошо Вам там, раз прокатило..
А это не мой щит...
10.06.2013 в 00:33:29
azamat1 написал : Незнаю, незнаю. У меня всё по проекту. Ввод с верху и две пломбы: счетчик и автомат-ограничитель.
..так у Вас нейтраль через счётчик пущена, специально пломбировать её смысла нет.. ..как в проекте нарисовано - так и правильно..
DED@ПВО написал : Пример щита:
:eek: ..ага.. ..пример, как делать нельзя..
DED@ПВО написал : ...А это не мой щит...
..и сразу хата не моя..
..монтажировал и сдавал кто? Насколько успешно? (сразу огласите список замечаний)..
:swoon Или Вы такое приняли за долю малую
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу