Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.06.2011 в 21:18:59

Течь через уплотнители тэнов привела к аварийному отключению силового кабеля на ТП - автомат 560 А, котел монтировался "по срочности" без индивидуального автомата на 160 А. После протяжки и устранения течи через какое то время, не менее недели, при пробном запуске котла Бабахнуло так, что контакты пускателя приварились намертво. Не только контакты, но и радиаторы тиристоров оплавились... Надо искать причины..... Нужна схема и помощь спец...

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

06.06.2011 в 00:42:59

Лечится только выкидыванием этого котла и покупкой нормального. Попадал пару раз с Руснитами, теперь обхожу стороной.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

06.06.2011 в 08:02:19

Сергей Пенза написал : Течь через уплотнители тэнов

это у всех Руснитов болезнь такая

SCB написал : Лечится только выкидыванием этого котла и покупкой нормального.

+100500:)

0

Сантехнические работы Москва и область

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.06.2011 в 21:10:20

Выкинуть всегда можно,,,, Течь возникала при повышенном давлении, поставил группу зашиты, проблему снял а вот последствия???? Нужна схема!!!

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.06.2011 в 21:41:59

Сергей Пенза написал : Нужна схема!!!

Когда я пытался пару Руснитов отремонтировать, тоже схему искал. Не нашел.
В итоге выкинул всю ихнюю автоматику и собрал свою на контакторах.