Ваткин Тебя никто не засирает. А насчет "умничать" - предлагаешь поглупничать? :)
ИМХО, второго в этой теме и так с перебором.
Ваткин написал :
но в инструкции есть только картинка с четырьмя проводами для межблочого соединения.
Можно хотя бы это сюда выложить?
И еще следуя элементарной логике:
а) саморегулирующийся кабель в жару почти ничего не потребляет, тк не греет
б) его сопротивление большое
в) ... то при подключении к силовому проводу он бы оказывал малое влияние
г) вывод - подключили не к силовому....
И еще выводы - кроме индикаторной отвертки еще существует такой прибор как мультиметр.
О токовых клещах наверное лучше не говорить....
Ваткин написал :
элементарной в данном случае на крыше нет, но в инструкции есть только картинка с четырьмя проводами для межблочого соединения.
Возможно схема где-то на боковых панелях "прячется", если вообще есть.
Часто у инверторов питание идет на наружный блок, а с него запитывается внутренний - блин ни одной "умной бумажки" под рукой нет, чтобы глянуть.
Ваткин
Уважающие себя и других люди, когда задают вопрос в первом же посте пишут точные модели внутренних и внешних блоков.
За криво заданные вопросы на ремонтных форумах люди просто получают БАН.