Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.06.2011 в 21:46:14

Ну у нас тоже так, особенно на дачах, главное шоб не воровали и спорить бесполезно. Ребят а подскажите чем вообще опасно заземление после счетчика и автоматов (ну кроме нарушения ПУЭ)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2011 в 22:50:31

msios написал : Кабель СИП приходит на АВ1(опломбирован),

АВ двухполюсный...

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

msios написал : Как им еще доказать, что они делают неправильно?

Так:

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

msios написал : что, мы так делать не будем, потому что воруют электричество.(подсоединяют ноль к земле и вся энергия идет мимо счетчика).

Пусть травки отсыпят, той что курили... Все их пломбы- не мешают присоединить ноль к земле, они мешают- оторвать ноль от счетчика и взять фазу перед ним. Особо одаренным можно предложить опломбировать ноли ввода и счетчика на шине, всего лишь просверлив болтики. К стати: какой у Вас конкретно счетчик?

msios написал : Да, а один из них посоветовал разделить PEN после счетчика, я уж не стал спорить с ним, что после счетчика уже никакого PEN нет.

Почему-же нет..? -Есть(если только счетчик не с ТТ в нуле, даже шунт в нуле не мешает). А вот, после 2Р автомата- нет.

Slavka.sav написал : Ребят а подскажите чем вообще опасно заземление после счетчика и автоматов (ну кроме нарушения ПУЭ)

:( Это: "1001 ночь". Уж многократно обсуждалось, посмотрите в "хелпе". Кратко: После автомата- "земли"(РЕ, РЕN) нет! Счетчик, в большинстве случаев- лишь клемник на ноле. Пару лишних соединений со своими сопротивлениями- надежности не добавляют.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.06.2011 в 05:28:27

Slavka.sav написал : подскажите, вот читал что заземление надо подсоединять до счётчика и автоматов, это относится только к счётчикам что в доме стоят?

Заземление дома не имеет, ни какого отношения к счетчикам! Заземление в любом случае надо подключать только к РЕ шине дома, даже если счетчик стоит на столбе!

Вы наверное имели в виду подключение провода PEN при типе заземления TN к шине РЕ дома. Самое главное, чтоб при типе заземления TN провод PEN не проходил через клеммы счетчика!

Клеммы счетчика не предназначены для коммутации PEN, о чем можно убедиться по схеме в инструкции или техническом описании счетчика и соответственно по действующим нормам их нельзя использовать в качестве единственного проводника PEN! К тому же клеммы счетчика в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра и вообще не доступны для обслуживания, что по действующим нормам не допускается для проводника выполняющего функции PEN!

Как минимум безграмотное обзывание провода прошедшего через клеммы счетчика PENом может привести к тарификации стекающих из питающей сети токов перекоса фаз через ЗУ дома, так как в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе могут стоять трансформаторы тока, а в самом счетчике реализована защита от некоторых видов хищения!

В некоторых счетчика даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что после счетчика нейтральный провод пробил на землю или безграмотным монтажником, безграмотным домовладельцем по безграмотным советам используется как PEN и подключен к шине РЕ. Это полезная функция некоторых счетчиков, сразу виден косяк, или со временем появившаяся авария, ведь по нормам при типе заземления TN на свет и стационарные электроприборы внутри помещений не требуется дифзащита и такая неисправность может остаться долго не замеченной.

Slavka.sav написал : То есть если счётчик стоит на линии ( на несколько домов ) то вариант заземления TN-C-S невозможен?

Если нейтральный провод проходит через клеммы счетчика, то да системы питания с типом заземления TN невозможны. Так же системы TN по действующим нормам не возможны если 2-х проводное питание или ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием!

Slavka.sav написал : да, на даче предстоит делать, хотел и заземление повторное и от него РЕ

Повторные заземления относятся к ВЛ, тянуть от столба ответвления РЕ, особенно если нет повторного заземления на столбе ответвления, не есть хорошо.

taisuganovo написал : куда подключить ОПН (УЗИП, ОПС)? До счетчика или после него?

Зависти от того, про какой тип УЗИП Вы спрашиваете, в идеале при 3-х ступенчатой УЗИП первую ступень нужно ставить до вводного автомата, который стоит перед счетчиком, но в подавляющем числе случаев до счетчика не разрешают делать.

Так же нужно знать, что сам УЗИП требуется защищать от перегрузок и временных перенапряжений и то, что из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

Поэтому УЗИП требует грамотную защиту от перегрузки, грамотную защиту от временных перенапряжений, специфическую схему подключения, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при типе заземления ТТ!

Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость УЗИП, не говоря про далеких от УЗИП проектантов копирайтеров и монтажников думающих что установка УЗИП ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, в каталогах производителей поверхностная иногда ошибочно опасная информация про УЗИП для не опытных пользователей. Часто в каталогах производителей варисторные модули УЗИП обзываются разрядниками или рекомендуются для ТТ между N-PE и, что особенно опасно, между L-PE!

журнал Новости электротехники написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна.

Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

Сомневаюсь что Вы найдете человека глубоко понимающего принцип работы УЗИП и происходящие при срабатывании или аварии УЗИП процессы!

Для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ, вместо безграмотной, потенциально опасной установки УЗИП, лучше скооперируйтесь с электриками обслуживающими ВЛ, в финансовом плане по возможности и с соседями, чтоб электрики обслуживающие ВЛ сделали повторные заземления на столбе ответвления к дому и на 2-х соседних столбах, а так же по возможности делайте подземный ввод! Это более-менее адекватно могут сделать многие электрики обслуживающие ВЛ и они по крайней мере должны знать про месторасположение подземных коммуникаций, что обязательно необходимо знать при монтаже повторных заземлений.

За счет 3-х повторных заземлений возле ответвления к дому и рассредоточенной индуктивно емкостной связи кабеля проложенного в земле с землей будет своего рода естественный, безопасный УЗИП как минимум тип 2 не требующий постоянного обслуживания!

Ну, а если поставите УЗМ-51М в котором есть дополнительная опция УЗИП тип 3 для защиты от дифференциальных перенапряжений, к которым более чувствительны электроприборы, которая отключается вместе со всеми электроприборами при временных перенапряжениях, так как подключена после реле УЗМ-51М Вы в общем получите безопасную защиту от импульсных перенапряжений по уровню УЗИП тип 2 и тип 3!

taisuganovo написал : Электрик из РЭС сказал, что роль предохранителей может выполнять вводной автомат. Не знаю правильно ли это.

Роль предохранителей УЗИП могут выполнять только плавкие предохранители, особенно для УЗИП тип 1 и тип 2, о чем я писал в теме Ограничитель перенапряжения!

msios написал : Специалисты, посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать? ИСХОДНИКИ: На доме висит металлический ящик со счетчиком к которому подходит 2-х жильный СИП.

При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием по действующим нормам нужно делать тип заземления ТТ!

При типе заземления ТТ реализация защитного отключения кардинально отличается от реализации защитного отключения применяемого при типе заземления TN!

При типе заземления ТТ вводной провод N питающей сети ни коем случае не соединяется шиной РЕ, как делается в типах заземления TN для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ с фазы на вводной провод N питающей сети на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1.

При типе заземления ТТ для защитного отключения дополнительно к автоматам обязательно ставятся аппараты дифзащиты, которые практически единственные могут обеспечить защитное отключение в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 при малых, не пожароопасных токах замыкания на землю, то есть при замыканиях только на грунт.

Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.

Поэтому при типе заземления ТТ нужно обязательно на ВСЕ линии делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!

При типе заземления ТТ провод РЕ в составе кабеля или рядом с ним может быть только если этот кабель защищен как минимум, упомянутой выше, 2-х ступенчатой дифзащитой!

При типе заземления ТТ железные трубы, щиты на вводе, где нет 2-х ступенчатой дифзащиты, ни коим образом не должны иметь контакт с шиной РЕ. Так же железные тубы, щиты на вводе обязательно нужно изолировать друг от друга, обязательно делать усиленную механическую и диэлектрическую защиту входящих, исходящих в них кабелей, проводов, а так же, по возможности, внешнюю диэлектрическую защиту самих железных труб! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция! При типе заземления ТТ на вводе, по возможности, например подземный ввод через бетонную стяжку, лучше применять атмосферостойкие, не поддерживающие горения пластиковую трубу или пластиковую гофру.

Так как при типе заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется только через обязательное местное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как в типах заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением ≤4 Ом, то сопротивление обязательного местного ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая к требованиям электробезопасности чем в ПУЭ в пункте 1.7.59! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!

Ведь электроприборами класс защиты 1 в опасных помещениях, особенно на улице, где нет СУП, ДСУП, долговременно могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!

msios написал : Или лучше использовать кабель 2х10

Для ввода, особенно при типе заземления ТТ, лучше использовать ВВГнг х 1 х 2.

msios написал : а провод заземления до щитка кинуть отдельно (кстати, какой лучше использовать? ПВ-3 или другой?).

При типе заземления ТТ не до железного щитка на стене дома, а подальше от вводных проводов, кратчайшим путем в ГРЩ в доме на шину РЕ! Можно и ПВ-1

msios написал : На доме висит ящик в котором имеется счетчик и два 2-ух полюсных АВ. Кабель СИП приходит на АВ1(опломбирован), после него идет на счетчик(опломбирован), далее на АВ2 к которому в данный момент присоединена переноска(времянка).

Вместо АВ2 поставьте селективное электромеханическое УЗО S 100 мА 63А, это будет одна из ступеней дифзащиты.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.06.2011 в 10:28:01

Посититель написал : К тому же клеммы счетчика в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра и вообще не доступны для обслуживания, что по действующим нормам не допускается для проводника выполняющего функции PEN!

Доступны персоналу предприятия установившего пломбу. Остается возложить эту обязанность на энергосбытовую компанию, прописав это в договоре. Допускается в некоторых случаях, см п.1.7.140..

Посититель написал : так как в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе могут стоять трансформаторы тока, а в самом счетчике реализована защита от некоторых видов хищения!

В некоторых счетчика даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что после счетчика нейтральный провод пробил

Не слишком широко распространенные частные случаи, но стоит иметь ввиду конструктивные особенности счетчиков.

Посититель написал : При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием по действующим нормам нужно делать тип заземления ТТ!

Нормы предписывающие обязательность применения ТТ- в студию.

ПУЭ-7 написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа Iа  50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

ВЛ выполненная голым проводом- не является основанием для применения системы ТТ. Или вы считаете что надлежащее техническое состояние ВЛ не может быть обеспечено?

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

18.06.2011 в 11:48:41

Вопрос: а можно обойти опломбированные автомат и счетчик? То есть на нулевой провод СИПа где он соединен с кабелем идущим к вводному автомату (на вводе в дом ), поставить еще один прокалывающий зажим и от него ПВ 10кв.мм до шины заземления и от этой же шины в щиток таким же проводом на шину РЕ ? Вроде и соединение не разрывное и их пломбы целы?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.06.2011 в 12:32:26

Slavka.sav написал : поставить еще один прокалывающий зажим и от него ПВ 10кв.мм до шины заземления и от этой же шины в щиток таким же проводом на шину РЕ

Хорошая мысль. И волки- сыты и овцы- целы.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.06.2011 в 10:31:17

Посититель написал : Ведь электроприборами класс защиты 1 в опасных помещениях, особенно на улице, где нет СУП, ДСУП

Бытовые электроприборы предназначенные для работы на улице: электроинструмент, газонокосилки, "дуйки для листвы" - имеют класс защиты 2.

0
Аватар пользователя
msios

Местный

Регистрация: 06.06.2011

Малоярославец

Сообщений: 11

21.06.2011 в 22:27:58

ПPOPAБ написал :

Slavka.sav написал : поставить еще один прокалывающий зажим и от него ПВ 10кв.мм до шины заземления и от этой же шины в щиток таким же проводом на шину РЕ

Хорошая мысль. И волки- сыты и овцы- целы.

Да, неплохой вариант, только кто первый договариваться пойдет? Горсеть может сказать, раз вы PEN хотите проколоть до автомата, то не захотите ли и Фазу проколоть до счетчика?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.06.2011 в 22:33:34

msios написал : Горсеть может сказать, раз вы PEN хотите проколоть до автомата, то не захотите ли и Фазу проколоть до счетчика?

Скорее скажут (раз такие грамотные :) ) - что и "нуль" без/"до" учета - низя!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.06.2011 в 23:18:09

haramamburu написал : Скорее скажут (раз такие грамотные ) - что и "нуль" без/"до" учета - низя!

Интересно, если его не в щит вести, а на шину снаружи здания- что скажут..?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

22.06.2011 в 00:24:48

ПPOPAБ написал : что скажут..?

Скажут? - Ну дык ... оттуда тоже можно "зацепиться" ... :) Дураков то у нас не меряно, то же самое про счетчик на столбе, А там что, катанкой от повторки под землей вести ?

0
Аватар пользователя
amiron45

Местный

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

16.05.2022 в 10:03:42

Добрый день! Вопрос по разделение PEN-проводника питающей линии на PE- и N-проводники. У меня на даче один щиток внутри. В нём АВ двухполюсной, счётчик и АВ на потребление. Вводной кабель СИП двухжильный L и N. Хочу установить рядом новый щиток с УЗО далее 3 группы АВ на потребление, для организации разделения PEN (N) проводника. Щитки соеденить перемычкой. Из первого щитка удаляю АВ на потребление. L фаза пойдёт перемычкой после АВ ввода и счётчика на УЗО второго щитка. Во втором щитке есть шина PE и N и ещё свободная типа PEN. Если я поставлю в первом щите нулевую шину в корпусе кросс-модуль, модуль будет как бы ГЗШ . У него две шины 2 по 7 контактов внутри. Соединяю их перемычкой, одна из них получается как бы PE вторая N. Подсоеденяю к как бы шине PE нулевой проводник СИП и от этой же шины пускаю перемычку во второй щиток на шину PE далее например на розетки, заземляющие контакты. С объеденённых шин кросс-модуля первого щитка, с как бы шины N перемычка на шину N второго щитка и с неё на УЗО далее на АВ потребления. Вопрос в том куда подключать мой заземлитель (контур)? Можно провод заземления к шинам PE в обоих щитках? Тоесть и кросс-модуль первого щитка и шину PE второго щитка?Оба щитка пластиковые. Получится ли у меня разделение PEN в моём случае? И ещё нюанс. Сам домик на базе вагончика - бытовки. Каркасс металл. Его тоже заземлять, в таком варианте будет разделеник PEN?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

16.05.2022 в 11:01:36

amiron45, Дурная манера большинства вопрошающих это написать кучу слов и ни одной схемы по вопросу . А ты сиди и ломай голову что спросили ? :cool:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

16.05.2022 в 12:37:57

amiron45 написал: с как бы шины N перемычка на шину N второго щитка

Вы про прибор учёта не забыли?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.05.2022 в 14:30:05

amiron45, рисуйте четкую и подробную картинку, в Вашем потоке слов никто разбираться не будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу