mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

11.06.2011 в 20:53:59

Господа профессионалы! Выручайте пожалуйста! ОШИБКА "Е9" Показание давления "4"!!!! Причину незнаю пока, может кран заправки системы пропускал? Сливал всю систему. Лазил на чердак сптравливал воздух через нипелек. Минимум давления,что мне удалось увидеть "3,5" Как его в чувства привести???

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.06.2011 в 21:49:41

..сколько у тебя метров от котла до "чердака"?..... какое давление в водопроводе?...

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

13.06.2011 в 22:49:19

Именно от котла метра три. Если от врезки в трубу отопления верхнего контура,то 1-1,5м. В водопроводе порядка 4атм.

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

05.10.2011 в 00:31:54

Приезжало две группы мастеров,с важными лицами:D Думал,правда,чего могут. Вывернули колонку наизнанку. Я рассказал им принцип ее работы. Они поумничали. Обещали вернуться и пропали:D Потом нашел парнишку через фирму по ремонту,тот за 10мин. заменил датчик давления. Все заработало. (Знал бы где датчик купить,сам бы поменял) Сейчас вот начался отопительный сезон. Все работает,но одно настораживает. Насос циркуляционный почемуто не отключается? Не могу понять. То ли эти умники гребаные проводов из платы не тех повыдергивали и не туда повставляли или это нормальный рабочий режим,просто я на это раньше внимания не обращал?:confused:

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

09.12.2012 в 01:10:02

Гудеть стала колонка не по шуточному. Происходит это в определенном режиме,похоже,когда набрана заданная температура. Если задать температуру на 2-3 градуса выше,подогрев увеличивается и ГУД пропадает,когда добирается до заданной температуры опять гудит. Так же и в обратную сторону,если увернуть заданную температуру до менемальных 40 ,срабатывает защита перегрева контура,как и пологается и гул пропадает. Когда защита от перегрева отключается,опять гудит. Имеются ли этому какие то объяснения?

0
mihail197
mihail197
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 204

18.10.2013 в 01:39:41

Гудеть стала колонка не по шуточному. Происходит это в определенном режиме,похоже,когда набрана заданная температура. Если задать температуру на 2-3 градуса выше,подогрев увеличивается и ГУД пропадает,когда добирается до заданной температуры опять гудит. Так же и в обратную сторону,если увернуть заданную температуру до менемальных 40 ,срабатывает защита перегрева контура,как и пологается и гул пропадает. Когда защита от перегрева отключается,опять гудит. Имеются ли этому какие то объяснения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.