sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

12.06.2011 в 14:34:39

Чем больше давление и температура, тем меньше срок службы современных материалов.

http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/logotherm.pdf

Ст.84 может что-то подобное сразу стоять должно быть? все же 8 атм. А каким материалом центральные стояки?

0
Unika
Unika
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 7

12.06.2011 в 16:21:00

Аааа, ну пол коридора можно и обогреть - если это тепло вообще дойдет до напольной плитки. При разговоре с теплотехником дома обсуждались на словах и последовательная схема и вот такая как на черетеже. он сказал что они все рабочие и в других квартирах применены- возможно насосы стоят все-таки. Такая лучевая схема нравится возможностью отключения отдельного радиатора и его трассы без отключения всей системы отопления. Если реализовывать эту схему, нужно трубы класть разного диаметра или например 20-кой рехау все проложить?

А чем вам мой выбор радиаторов не нравится?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

12.06.2011 в 16:29:13

в биметаллических тонкие каналчики в секциях и их сопротивление поболее чем у трубчатых.

0
Unika
Unika
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 7

13.06.2011 в 18:00:02

В общем пока начертила 2 варианта, завтра надеюсь обсужу в УК с теплотехником:

  1. Как было, но все трубы Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 20
  2. С коллектором в технической комнате. До коллектора трубы Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 25, остальная разводка Rehau PE-Xa: RAUTHERM S диам 20

Радиаторы пока не трогала... слишком уж арбония выходит большая и главное дорогая...

Вопросы:

  1. Какой вариант лучше?
  2. есть ли смысл обратную трассу делать диаметром больше, чем входящую???
  3. все еще старый вопрос, надо ли изолировать места пересечения трасс отопления и электрики и как?
  4. В связи с тем, что выбрали рехау для отопления мастера предлагают рехау и на водопровод. что скажете?
  5. Вот еще посмотрела, видимо надо не RAUTHERM S, а RAUTITAN смотреть, стабил или флекс?
0
Вложение
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.06.2011 в 16:22:27

вполне применим тип труб. RAUTHERM S

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

17.06.2011 в 20:03:13

C2h5-OH написал : и вполне применим тип труб. RAUTHERM S

не совсем.

Unika написал : говорили вроде 6-8 атм

В системах отопления трубы RAUTHERM S рекомендованы для использования при температуре теплоносителя до 70 °С и рабочем давлении 3 бар.

Ограничения по давлению и температуре следующие:

\* максимальное рабочее давлением 6 бар при температуре 90 °С; 
\* максимальная температура теплоносителя на входе 90 °С, кратковременно – 110 °С. 

Цвет труб RAUTHERM S – красный.

http://www.mastersklad.by/rautherm_s/

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

17.06.2011 в 23:15:46

сорри.

0
Unika
Unika
Новичок

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 7

18.06.2011 в 12:10:30

Согласовали в УК тот план, который первый: с коллектором у входной двери.

Спасибо всем большое! Сказали, что работать будут обе схемы, давления хватит, все ок, но первый предпочтительнее. Ну меня в общем тоже устраивает- будет теплый пол в коридоре заодно :)

А все-таки какие трубы в отопление лучше, stabil или flex ?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

18.06.2011 в 12:24:15

иногда в подаче на батареи = 70 град а у человека ожоговый порог 60 град- 10 секунд 60 град воздействие и ожог. стабил лучше, помнит форму.

0