24.06.2011 в 17:09:00
Andy KMS написал : Сколько счетчик занимает мест на дин рейке? В среднем?
6-7.
25.06.2011 в 09:29:19
Andy KMS написал : Так вроде ничего тянуть по подъезду не нужно, это я со стороны квартиры сфотографировал. Коробушка сквозная в стене, с другой стороны (в перегородке) стоит тоже мет пластина, которая с помошью загнутой шпильки через гайку крепится к пластине с моей стороны.
ясно, я не понял где эта коробушка. Т.е. орешки у вас в квартире? Счетчики АББ занимают мало места
25.06.2011 в 17:14:04
gugulaki написал : Т.е. орешки у вас в квартире?
Да, в нише в стене между квартирой и перегородкой...
26.06.2011 в 00:07:17
Да про узо 1 на розетки комнат 2 узо на кухню 3 узо на сан,узел. Автомат c 10 на свет комнат на розетки комнат c 16.
26.06.2011 в 07:07:09
serj_mobias написал : Да про узо 1 на розетки комнат 2 узо на кухню 3 узо на сан,узел. Автомат c 10 на свет комнат на розетки комнат c 16.
Это что? Примерная компоновка? Спасибо. Я тут порисовал блок схемы. Прошу посмотреть на момент неточностей.
И ещё вопросы:
26.06.2011 в 08:51:22
Andy KMS написал : Что за штуки с лампочками около ввода и Диф авт на холодильник
Индикаторы питания.
27.06.2011 в 05:35:57
avmal написал : Индикаторы питания.
Спасибо. Небольшое уточнение спрошу - они удобны для определения наличия питания до Ввода (или АВ) или после? Т.е. служат для определения питания вообще, или для определения работоспособности АВ?
Дорисовал схему. Прошу оценить, плиз.
27.06.2011 в 09:58:24
Andy KMS
индикаторы нужны там, где нужно беглым взглядом понять где есть напряжение, а где нет.
Я обычно ставлю 1 (красный) до вводного - указывает о наличии питания
и 1 (зеленый) после вводного или на важной линии.
индикатор не позволяет определить работает АВ или нет, он указывает напряжение. Есть доп модули (занимают 1/2 стандартного модуля) вот они могут говорить и состоянии АВ.
По схеме: не переусердствуйте с вводным. Т.е. 80 А автомат отключиться мгновенно при токе в 400-800 А, вы уверены что ток КЗ у вас будет такой? А если меньше? к чертям погорят провода, а АВ сработает потом
27.06.2011 в 10:39:32
Andy KMS написал : они удобны для определения наличия питания до Ввода (или АВ) или после?
Они удобны для определения наличия питания в линии, т.е. после автомата.
Andy KMS написал : Прошу оценить,
Оставьте три УЗО - 16А 10мА для СМ; 63А 30мА для розеточных групп, включая лоджии; 63А 30мА для освещения, включая санузел. Этого будет достаточно. Ввод диффавтомата холодильника должен подключаться к вводу щитка, а не к выходу вводного аппарата ( откуда, кстати, такой номинал 80А появился? ) - в противном случае его отделение от других аппаратов теряет смысл. Именно по этой причине вводной и дифф находятся рядом, а не разделены индикаторами, чтобы их вводы можно было соединить 2Р шиной-гребёнкой.
27.06.2011 в 12:09:14
Andy KMS написал : Дорисовал схему. Прошу оценить, плиз.
В же только нули после груп. УЗО не обьединяйте
27.06.2011 в 15:30:36
С Вводом 80А погорячился. Получается, например, я работаю на лоджии - 3,5 КВт (в будущем будет 5 КВт), Жена гладит и смотрит телевизор - 3 КВт, ребенок играет на ПК 0,5 КВт + работает второй ПК 1 Квт + свет, холодильники 1,5 КВт + кондишн 1 КВт) Итого 10,5-12 КВт. Т.е. 55А получается, т.е. ставим на 63А. Хотя я не учел стиралку... но всё равно 63А хватит думаю.
Перерисовал с учетом замечаний. Что-нибудь я упустил? Да, УЗО на лоджию-балкон оставил пока. Почему нужно объеденять с общими розетками? Там же условия более жесткие, нежели в квартире (перепады температур, большие нагрузки)...
И вопрос выше
Andy KMS написал :
- если у меня 2 холодильника и 1 морозильник, можно их всех под 1 диф автомат?
я так и не понял можно или нет? Или это не удобно? Или... (что то ещё)
27.06.2011 в 15:37:34
Andy KMS написал : Итого 10,5-12 КВт. Т.е. 55А получается, т.е. ставим на 63А. Хотя я не учел стиралку... но всё равно 63А хватит думаю.
А теперь взгляните на свой ввод и сечение стояка. А он сдюжит ваши аппетиты? А если у вас сосед с таким же аппетитом?
27.06.2011 в 16:55:44
gugulaki написал : А если у вас сосед с таким же аппетитом?
С соседями уже говорил, там 2-х комнатная. Средняя микроволновка, стиралка, ЖК телевизор, комп без принтера, 1 холодильник ватт на 800. Утюг 2 КВт и фен 0,8 КВт. Обогревателями не пользуются - нет нужды, водогреев нет, живут вдвоем. Так что с их аппетитами вполне умеренно.
А как хоть примерно определить сечение советского алюминиевого кабеля, если я его могу смерить только в изоляции?...
27.06.2011 в 19:14:26
По вашей схеме, на дифавтомат холодильника подключается два индикатора: один на вход, другой на выход.
27.06.2011 в 19:49:43
Игоревич написал : По вашей схеме, на дифавтомат холодильника подключается два индикатора: один на вход, другой на выход.
Вполне логично - один повествует о поступлении питания на схему щита, а другой о питании в линии холодильника.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу