Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2011 в 17:09:00

Andy KMS написал : Сколько счетчик занимает мест на дин рейке? В среднем?

6-7.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

25.06.2011 в 09:29:19

Andy KMS написал : Так вроде ничего тянуть по подъезду не нужно, это я со стороны квартиры сфотографировал. Коробушка сквозная в стене, с другой стороны (в перегородке) стоит тоже мет пластина, которая с помошью загнутой шпильки через гайку крепится к пластине с моей стороны.

ясно, я не понял где эта коробушка. Т.е. орешки у вас в квартире? Счетчики АББ занимают мало места

0
Аватар пользователя
Andy KMS

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

25.06.2011 в 17:14:04

gugulaki написал : Т.е. орешки у вас в квартире?

Да, в нише в стене между квартирой и перегородкой...

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

26.06.2011 в 00:07:17

Да про узо 1 на розетки комнат 2 узо на кухню 3 узо на сан,узел. Автомат c 10 на свет комнат на розетки комнат c 16.

0
Аватар пользователя
Andy KMS

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

26.06.2011 в 07:07:09

serj_mobias написал : Да про узо 1 на розетки комнат 2 узо на кухню 3 узо на сан,узел. Автомат c 10 на свет комнат на розетки комнат c 16.

Это что? Примерная компоновка? Спасибо. Я тут порисовал блок схемы. Прошу посмотреть на момент неточностей.

И ещё вопросы:

  1. если у меня 2 холодильника и 1 морозильник, можно их всех под 1 диф автомат?
  2. Что за штуки с лампочками около ввода и Диф авт на холодильник (я говорю про фото в примерах электрощитов от avmal)?
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2011 в 08:51:22

Andy KMS написал : Что за штуки с лампочками около ввода и Диф авт на холодильник

Индикаторы питания.

0
Аватар пользователя
Andy KMS

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

27.06.2011 в 05:35:57

avmal написал : Индикаторы питания.

Спасибо. Небольшое уточнение спрошу - они удобны для определения наличия питания до Ввода (или АВ) или после? Т.е. служат для определения питания вообще, или для определения работоспособности АВ?

Дорисовал схему. Прошу оценить, плиз.

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.06.2011 в 09:58:24

Andy KMS
индикаторы нужны там, где нужно беглым взглядом понять где есть напряжение, а где нет. Я обычно ставлю 1 (красный) до вводного - указывает о наличии питания
и 1 (зеленый) после вводного или на важной линии. индикатор не позволяет определить работает АВ или нет, он указывает напряжение. Есть доп модули (занимают 1/2 стандартного модуля) вот они могут говорить и состоянии АВ.

По схеме: не переусердствуйте с вводным. Т.е. 80 А автомат отключиться мгновенно при токе в 400-800 А, вы уверены что ток КЗ у вас будет такой? А если меньше? к чертям погорят провода, а АВ сработает потом

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2011 в 10:39:32

Andy KMS написал : они удобны для определения наличия питания до Ввода (или АВ) или после?

Они удобны для определения наличия питания в линии, т.е. после автомата.

Andy KMS написал : Прошу оценить,

Оставьте три УЗО - 16А 10мА для СМ; 63А 30мА для розеточных групп, включая лоджии; 63А 30мА для освещения, включая санузел. Этого будет достаточно. Ввод диффавтомата холодильника должен подключаться к вводу щитка, а не к выходу вводного аппарата ( откуда, кстати, такой номинал 80А появился? ) - в противном случае его отделение от других аппаратов теряет смысл. Именно по этой причине вводной и дифф находятся рядом, а не разделены индикаторами, чтобы их вводы можно было соединить 2Р шиной-гребёнкой.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

27.06.2011 в 12:09:14

Andy KMS написал : Дорисовал схему. Прошу оценить, плиз.

В же только нули после груп. УЗО не обьединяйте

0
Аватар пользователя
Andy KMS

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

27.06.2011 в 15:30:36

С Вводом 80А погорячился. Получается, например, я работаю на лоджии - 3,5 КВт (в будущем будет 5 КВт), Жена гладит и смотрит телевизор - 3 КВт, ребенок играет на ПК 0,5 КВт + работает второй ПК 1 Квт + свет, холодильники 1,5 КВт + кондишн 1 КВт) Итого 10,5-12 КВт. Т.е. 55А получается, т.е. ставим на 63А. Хотя я не учел стиралку... но всё равно 63А хватит думаю.

Перерисовал с учетом замечаний. Что-нибудь я упустил? Да, УЗО на лоджию-балкон оставил пока. Почему нужно объеденять с общими розетками? Там же условия более жесткие, нежели в квартире (перепады температур, большие нагрузки)...

И вопрос выше

Andy KMS написал :

  1. если у меня 2 холодильника и 1 морозильник, можно их всех под 1 диф автомат?

я так и не понял можно или нет? Или это не удобно? Или... (что то ещё)

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

27.06.2011 в 15:37:34

Andy KMS написал : Итого 10,5-12 КВт. Т.е. 55А получается, т.е. ставим на 63А. Хотя я не учел стиралку... но всё равно 63А хватит думаю.

А теперь взгляните на свой ввод и сечение стояка. А он сдюжит ваши аппетиты? А если у вас сосед с таким же аппетитом?

0
Аватар пользователя
Andy KMS

Местный

Регистрация: 27.10.2010

Хабаровск

Сообщений: 41

27.06.2011 в 16:55:44

gugulaki написал : А если у вас сосед с таким же аппетитом?

С соседями уже говорил, там 2-х комнатная. Средняя микроволновка, стиралка, ЖК телевизор, комп без принтера, 1 холодильник ватт на 800. Утюг 2 КВт и фен 0,8 КВт. Обогревателями не пользуются - нет нужды, водогреев нет, живут вдвоем. Так что с их аппетитами вполне умеренно.

А как хоть примерно определить сечение советского алюминиевого кабеля, если я его могу смерить только в изоляции?...

0
Аватар пользователя
Игоревич

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

27.06.2011 в 19:14:26

По вашей схеме, на дифавтомат холодильника подключается два индикатора: один на вход, другой на выход.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2011 в 19:49:43

Игоревич написал : По вашей схеме, на дифавтомат холодильника подключается два индикатора: один на вход, другой на выход.

Вполне логично - один повествует о поступлении питания на схему щита, а другой о питании в линии холодильника.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу