22.06.2011 в 19:46:16
Уважаемые форумчане! Построил дом 6на9 цилиндровка 24см. с мансардой. Полы утеплены мин.плитой по лагам 10см-сверху черновой пол. Крыша также утеплена мин.плитой 10см. Высота потолка 3м,высота мансарды 3,4м(в коньке).Хочу:1эт-теплые полы (2 ветки в кухне-столовой,1 ветка в спальне и 1 ветка в сан.узле) + радиаторы под окнами. 2эт-радиаторы под окнами. Котел купил "Навьен24 коаксиаль". радиаторы планирую аллюминиевые. Труба основной магистрали 25пп арм, подводка к радиаторам 20пп арм. В котле есть расширительный бак и насос. Вопросы 1)Будет работать такая схема. 2) Нужны дополнительные насос и гидроаккумулятор. Заранее благодарен за критику и советы т.к. в этих вопросах я чайник. Я 10 лет работал слесарем газовой службы на ТЭЦ, потом дежурным слесарем небольшой котельной, сейчас на пенсии- так что думаю (после грамотной консультации) смогу сделать отопление сам.
22.06.2011 в 21:02:37
ALESS написал : Нужны дополнительные насос и гидроаккумулятор.
Насос нужен на т.пол
ALESS написал : Будет работать такая схема.
Будет .Котел лучше 32 трубой обвязать и для теплого пола нужен смесительный узел.
Максим.
22.06.2011 в 22:06:42
Я бы не ставил алюминий....Полотенцесушитель будет работать через отопление?
24.06.2011 в 07:06:13
полоенцесушитель будет работать через отопление
24.06.2011 в 09:36:40
iv.iv написал : Я бы не ставил алюминий
Если его в автономную систему не ставить, тогда куда его вообще ставить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу