Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2011 в 20:39:02

Здравствуйте подскажите пожалуйте хотим произвести ремонт канализационных лежаков с 8-ю стояками в 12 этажном Жилом доме... Лежаки чугунные хотим заменить на пластиковые плюс без отключения воды, что делать от туда же будет литься " параша"... Если у кого опыт и знакомые для проведения столь масштабного мероприятия.... И возможно ли вапще проведение таких работ?:o

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128374

23.06.2011 в 22:04:22

сначала рядом делаются новые, потом быстро на них переключаются

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2011 в 22:18:55

Спасибо большое за ваш ответ!.. Но у нас 4 стояка кухни, и 4 стояка туалета и мы хотим без отключения произвести ремонт... Одни берутся произвести замену но с отключением. Жильцы нас съедят :(

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

24.06.2011 в 14:47:45

1.Врезаете тройник возле выхода лежака из дома. 2.Прокладываете новый лежак по подвалу и подключаете его в выход тройника. 3.Поочередно каждый стояк переподключаете на новый лежак. 4.Демонтируете старый лежак,отсоединив его от тройника.В тройник вставляете заглушку,которая так же будет являться ревизией.

Работка не из приятных)))).

0

Сантехнические работы Москва и область

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128374

24.06.2011 в 15:24:45

Natalia_JSK У нас в доме меняли лежаки на 30 стояков. Никаких отключений не было.