LV2412
LV2412
Новичок

Регистрация: 19.04.2009

Москва

Сообщений: 66

25.06.2011 в 17:25:54

Планирую установку водосчетчика. Приходил мастер. Посмотрел на это:

И сказал, что собирается установить отводы вверх и вниз из отрезков металлопластиковых труб (~60 см). Однако при монтаже коллекторов (5 лет назад где-то) мне категорически советовали не использовать столь малые отрезки. И еще говориили, что в шкафу все должно быть из металла (латунное), типа металлопласт допусти только после "гребенки". Друзья, подскажите технически грамотное решение. А в идеале и того, кто готов реализовать его на практике..

0
Вложение
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

26.06.2011 в 09:54:51

LV2412 написал : в шкафу все должно быть из металла (латунное),

Это не проблема.

LV2412 написал : металлопласт допусти только после "гребенки".

Допустим, но не всякий. Если у вас применены обжимные фитинги и/или некачественная МП труба, то это повод для полной или частичной переделки системы, т.к. это практически гарантированно становится причиной аварии.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу