27.06.2011 в 18:01:05
Доброго всем времени суток. У меня проблема. Колонка "Ладо-Газ" ВПГ-10А начала дурить. А именно: выключается газ при работе. То есть сначала работает, горит, всё нормально. Затем в один далеко не прекрасный момент колонка гаснет и вода соответственно начинает идти холодная. Выключив воду и подождав, можно добиться повторного включения колонки.
И ещё одна проблема, не знаю, насколько она с первой связана. Проявляется реже. При включении воды, колонка зажигается и тут же гаснет, электророзжиг при этом продолжает работать. Разумеется, колонку тут же выключаем во избежание Большого Хлопка. При 2-3-5 включении может всё зажечься нормально.
Колонке ЕМНИП 2 года. К чему бы это она и как с этим бороться?
27.06.2011 в 22:19:50
провериь датчик ионизации.
27.06.2011 в 22:29:02
Батарейки надёжные? Может быть отключение от перегрева (особенно если гор.воду разбавляете холодной). Тяга хорошая? (при плохой тяге (или недостаточной) колонка тоже может отключаться).
28.06.2011 в 00:10:54
мвс написал : провериь датчик ионизации.
Где он и как выглядит?
Батарейки недавно менял. Включать одновременно горячую и холодную воду- не дети же. Тягу проверим.
28.06.2011 в 19:51:08
Да провлочка такая крючковатая,над горелкой.
28.06.2011 в 21:24:47
Может, барахлят датчки тяги и перегрева. Можно попробовать закоротить их (временно!) и понаблюдать за работой колонки. Если не отключится, значит, проблема в датчиках (или одном из них).