14.07.2011 в 09:43:07
#2515032
Alexiy написал : Да, приходилось несколько раз. Толкаешь и крутишь, троссик проталкивается.
Да вы батенька ого-го. Бывало для сменяемости делалось в ПНД трубе, вот это я понимаю сменяемость
23.10.2011 в 19:04:52
#2675697
Много времени спустя все же доделал проводку в одной комнате. Решил не спешить делать во всей квартире сразу. Небось опять фатально накосячил. :)
Использовал кабель: NYM 1.5 x 2 для подвода к выключателям, для подвода к люстре и софитам ВВГ-нг 2.5 x 3 для подвода к розеткам, питание кондиционера ВВГ-нг 4 x 3 для "запитки комнаты" от общего щита в корридоре UTP (0.52, полностью медные жилы)
Что стало лучше в этот раз:
Что не стало лучше
Прикреплю ка немного фото для наглядности!
23.10.2011 в 19:12:05
#2675710
Не в тему, но спрошу. А что за сетка на стене? Слой штукатурки ожидается какой?
23.10.2011 в 19:34:43
#2675756
web-rr написал : Не в тему, но спрошу. А что за сетка на стене? Слой штукатурки ожидается какой?
Самая обычная оцинковка. Кое где проводка стяжками притянута к ней. Сверху нанесена штукатурка "Ротбанд". Толщина варьирует 3-5 см (в зависимости от угла "завала" стен). Штукатурка укладывалась в 2 слоя. Каждому слою давали просохнуть 3 недели. Вроде нигде не "бухтит".
22.12.2011 в 22:56:55
#2792534
Вот и закончен этап монтажа проводки по квартире. ПВС и ШВВП выпилены и заменены на ВВГ. Сейчас вопрос стоит о наполнении ящиков (щитков). Какие автоматы использовать, куда УЗО ставить и т. д. Особо нет желания "наделать брака" как прошлый раз. :)
Попробую описать то что есть:
Ввод с подъезда: ВВГ 3х6 до главного щитка.
В коридоре главный щиток. На 36 модулей. Но не пугайтесь что такой большой, половину места (а может и немного больше) занимает электросчетчик. Остается места модулей под 15 (примерно). В главном щитке должны расположиться: счетчик, автомат после счетчика (думаю лучше двойной), V-Protector (2 DIN), амперметр (2 DIN) ну и что посоветуете еще. От главного щитка отходит 4 провода ВВГ 3х4 на мини-щитки расположенные в разных местах квартиры. Мини щитки на 12 модулей.
Мини щиток 1. "Спальня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Мини щиток 2. "Зал". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Мини щиток 3. "Кухня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Мини щиток 4. "Ванна и коридор". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Кроме UTP более других "проводов" нет.
Все линии не имеют соединений и проложены цельным куском кабеля "потребитель - источник (до щитка)". Простите если неграмотно описал "кабельное хозяйство".
Попробую повторить вопрос: чем лучше заполнить каждый из 5-ти щитков.
Заранее: СПАСИБО!
22.12.2011 в 23:24:24
#2792604
Вы маньяк :swoon
Larzuk написал : Мини щиток 1. "Спальня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
- 4 ВВГ 3х2.5 для розеток общего назначения
- 2 ВВГ 3х2.5 для розеток подключения компьютера
- 1 ВВГ 3х2.5 для питания кондиционера
- 2 ВВГ 2х1.5 уходят на потолок для питания люстры и точечных светильников
- 1 ВВГ 2Х1.5 уходит к выключателю люстры
- 1 ВВГ 2х1.5 уходит к димеру точечных светильников
Мини щиток 2. "Зал". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Мини щиток 3. "Кухня". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
Мини щиток 4. "Ванна и коридор". приходит: 1 кабель ВВГ 3х4 от главного щитка отходят:
22.12.2011 в 23:35:29
#2792629
gugulaki написал : Вы маньяк :swoon
Опять что-то не так сделал? Блин ...
22.12.2011 в 23:37:24
#2792636
Стлько щитов, думаю дети, домочадцы женского пола при вашем отсутсвии фиг разберутся. От детей эти коробочки спрячите надежно?
22.12.2011 в 23:45:13
#2792657
gugulaki написал : Стлько щитов, думаю дети, домочадцы женского пола при вашем отсутсвии фиг разберутся. От детей эти коробочки спрячите надежно?
Думаю тут проблем не должно быть, хотя мы начали уходить от темы вопроса. :)
23.12.2011 в 00:01:36
#2792687
Если люстры не лохматых годов, то почему без земли? В главном щите каждый кабель идущий ко вторстепенному защитите своим АВ. УЗО вообще не рассматривали?
23.12.2011 в 00:03:57
#2792697
Попробуйте это все отрисовать в блок схеме
23.12.2011 в 00:10:31
#2792708
gugulaki написал : Попробуйте это все отрисовать в блок схеме
Запросто! Ввод с коррирода -> центральный щиток -> мини-щитки -> потребители
22.01.2012 в 17:14:05
#2852893
Собрал коридорный (центральный) ящик. Попытка номер два, если можно так сказать.
Не супер хорошо, конечно, но увы я не электрик а медик. :)
Из косяков что сам заметил:
А вот так теперь выглядит проводка:
Спасибо!
22.01.2012 в 17:36:41
#2852921
Larzuk написал : Когда начал зачищать провода оказалось что они "всех цветов радуги", а один даже не ВВГ. Пришлось на ходу придумывать что будет фазой, нулем или заземлением. Ну и записать / зарисовать конечно пришлось. Так что цветовая гамма проводки совершенно не соблюдена.
Вот и я сходу не понял: на одну шину приходят фаза, ноль и защитный ноль. Отметьте, хотя бы изолентой.
Larzuk написал : Вроде как подачу на автоматы нужно делать сверху, а я сделал снизу.
Не самое страшное окаянство.
Larzuk написал : Перемычки между автоматами без изоляции.
Плохо. В данном случае, можно и гребенку применить.
Larzuk написал : А вот так теперь выглядит проводка:
Монолитить слаботочку - так себе идея, но многие забивают.
22.01.2012 в 17:59:38
#2852954
Марсик написал : Вот и я сходу не понял: на одну шину приходят фаза, ноль и защитный ноль. Отметьте, хотя бы изолентой.
Спасибо! Хорошая идея. Обязательно сделаю пометки, но не изоляционной лентой.
Марсик написал : Плохо. В данном случае, можно и гребенку применить.
Хотел гребенку купить, но не разобрался, немного, как ей пользоваться. Дело в том что сечение выводов в гребенке несколько иное чем в проводах. И если зажать гребенку и провод в одной клеме автомата выйдет так что в сагиттальной плоскости гребенка будет зажата клемой лучше чем провод (если выводы гребенки "толще") или хуже если тоньше провода. :(
Все, разобрался как гребенку ставить! Буду делать ближайшую ревизию щитка, поставлю вместо перемычек.
22.01.2012 в 18:07:27
#2852968
Larzuk написал : И если зажать гребенку и провод в одной клеме автомата выйдет так что в сагиттальной плоскости гребенка будет зажата клемой лучше чем провод (если выводы гребенки "толще") или хуже если тоньше провода.
Разумеется, это не так.
Сначала ставите гребенку на ряд АВ, слегка затягивая все клеммы, кроме одной. В последнюю зажимаете провод так, чтобы жила лежала поверх зуба гребенки.
22.01.2012 в 18:09:26
#2852971
Да. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не маньяк МАНЬЯЧИЩЕ!!!!!!!!!!!! Наверное форума начиталис-с-с. Ну да ладно. С окончанием!!! :):):)
22.01.2012 в 18:17:20
#2852983
Марсик написал : Разумеется, это не так.
Сначала ставите гребенку на ряд АВ, слегка затягивая все клеммы, кроме одной. В последнюю зажимаете провод так, чтобы жила лежала поверх зуба гребенки.
Спасибо! Век живи - век учись! :)
22.01.2012 в 18:18:18
#2852986
Насяльника написал : Да. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не маньяк МАНЬЯЧИЩЕ!!!!!!!!!!!! Наверное форума начиталис-с-с. Ну да ладно. С окончанием!!! :):):)
Благодарю, но до окончания еще нужно 4 щитка собрать распределительных, розетки, люстры, выключатели ... :(
22.01.2012 в 18:45:28
#2853047
Larzuk, ну что сказать. В полку технофетешистов прибыло:applause:
22.01.2012 в 19:09:12
#2853099
Кстати, вот еще вопрос.
Вроде как проходит активная агитация не использовать многожильные провода (типа ПВС, ШВВП и прочее), но тем не менее во многих щитках (на этом форуме от авторитетных мастеров) используется многожильный провод, причем частенько даже без наконечников - просто многожил зажимается под винт О_о. Тем не мение эти щитки признаются крайне фапабельны и в некоторой мере эталонны.
Напрашивается ввывод - внутри стен моножила, в щитке уже многожилный использовать? Выходит я зря мучался и гнул моножильные провода в щитке. :(
22.01.2012 в 19:16:09
#2853113
Вы кажется путаете однопроволочный с многопроволочным... А то что вы видите в щитках это не ПВС, а ПВ. Гугл подскажет отличие.
22.01.2012 в 19:17:53
#2853117
Ну так авторитетные мастера используют для разводки щитов не ПВС,ШВВП и прочее. Используется специальный кабель с маркировкой ПВ.
22.01.2012 в 19:39:07
#2853174
Романыч написал : Ну так авторитетные мастера используют для разводки щитов не ПВС,ШВВП и прочее. Используется специальный кабель с маркировкой ПВ.
Почитайте вайн в начеле этой темы по поводу многожильной проводки, что бы более отчетливо понимать о чем речь. Какой-то всеобщий заговор. Внутри ПВС случайно не провода аналогичные "специальному" ПВ? Если да - тогда их нельзя применять в щитах так как: "коэффициент надежности бла бла бла, бла бла бла" ... :)
PS: нужно докопаться до истины. :) Она ведь совсем рядом.
22.01.2012 в 19:45:00
#2853196
Larzuk написал : Почитайте вайн в начеле этой темы по поводу многожильной проводки, что бы более отчетливо понимать о чем речь. Какой-то всеобщий заговор. Внутри ПВС случайно не провода аналогичные "специальному" ПВ? Если да - тогда их нельзя применять в щитах так как: "коэффициент надежности бла бла бла, бла бла бла" ... :)
PS: нужно докопаться до истины. :) Она ведь совсем рядом.
Ну вот примерно так
[*]Провод осветительный
22.01.2012 в 19:52:56
#2853212
Прочитал. Жилы в ПВС аналогичны чуть более чем полностью православному ПВ.
Следовательно ПВ нельзя использовать в щитке так как цитирую:
А именно, многожильный кабель менее устойчив к неаккуратной разделке - возможно подрезание жил. Кроме того, он быстрее окисляется в виду намного большей поверхности жил при равном сечении. Требует обязательного оконцевания в силу многожильности. Все это вместе взятое снижает параметр статистической надежности.
А что в реальности? У православных мастеров форума более 9000 щитков собранны именно ПВ, причем далеко не всегда оконцованым. Сердце кровью обивается когда видно как многожильный кабель расплющен винтом клемной колодки ... хотя мастера все же православные им виднее.
22.01.2012 в 20:35:51
#2853321
Larzuk, есть назначение провода по назначению и используем. ПВС - шнур. Не оконцовывать провода и зажимать можно - если это предусмотренно конструкцией клеммы.
22.01.2012 в 20:40:01
#2853334
Еще есть способ прокладки сменяемой проводки в ПНД трубах (не горючих) и затяжки в них ПВ1 -ПВ4. Данный способ принимают надзорные организации при наличии док-тов на материалы
22.01.2012 в 20:54:46
#2853364
gugulaki написал : Larzuk, есть назначение провода по назначению и используем. ПВС - шнур. Не оконцовывать провода и зажимать можно - если это предусмотренно конструкцией клеммы.
Далее обсуждать этот вопрос бесполезно. :) Про негорючие ПНД трубы особо доставило с ПВ!
22.01.2012 в 21:00:45
#2853371
Larzuk написал : Далее обсуждать этот вопрос бесполезно.
Почему же? Или вы сторонник работы с ВВГнг_LS везде, даже в распред щитах?