28.06.2011 в 11:35:45

Уважаемые господа, Изучаю форум уже несколько месяцев, узнал много нового, Огромное спасибо Всем участникам, почерпнул для себя кучу идей, а теперь собрался их воплощать :) Приступаю к ремонту в купленной двушке (голый бетон, есть только стояки и электрика), нарисовал схему, уже почти закупил мат.часть. Был бы очень благодарен за советы и критику (надеялся на шеф-монтаж от магазина, но они берутся только если все делают сами, а таких денег нет). Трубы - от стояков до кллекторов - Rehau Stabil 20, от коллекторов до водорозеток - 16. p.s. инструмент для монтажа сшитого полиэтилена буду брать в аренду, там же.

0
Вложение
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

28.06.2011 в 22:43:26

molitvin написал : Трубы - от стояков до кллекторов - Rehau Stabil 20, от коллекторов до водорозеток - 16.

По нормам в моих краях на холодную исходя из количества точек я бы поставил трубу 25. Поставьте ОК после счётчика. Чем вызвано наличие двух отсекающих кранов на ГВС. Как собираетесь выполнить гигиенический душ в туалете.

0
allzel
allzel
Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

28.06.2011 в 22:48:39

А зачем ОК перед гиг. душем? А перед фильтрами тонкой очистки- нет.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17196

28.06.2011 в 22:52:30

molitvin Красиво. Только мало толку. Вы даже по этой схеме не сможете посчитать метраж необходимой трубы. Хотите делать по схеме? Делайте чертеж каждой стены с реальными размерами местоположения водорозеток, выхода канализации, крепежа.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17196

28.06.2011 в 23:27:25

molitvin Вы лучше на входе по списку делайте. Купите все, а затем попробуйте соединить последовательно. Сразу будет понятно. Будет много деталей, таких как ниппели, футорки, муфты, отводы... А так, Ваша схема больше электрическая. Вы не электрик, случайно? ;)

0
allzel
allzel
Местный

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 419

28.06.2011 в 23:44:02

master.msk написал : Красиво. Только мало толку.

Человек просил помощи, а не обоср-ть. С длиной труб уж как-нибудь разберется, это не важный параметр. А вот ошибка с диаметрами или последовательностью будет стоить гораздо дороже.
Так как molitvin не является Вашим потенциальным клиентом, то можно и поиздеваться?:mad:

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17196

28.06.2011 в 23:51:37

allzel написал : Человек просил помощи

:a А я что делаю? Давайте...похлопайте...Так и будет электросхемки рисовать;)

allzel написал : Так как molitvin не является Вашим потенциальным клиентом

А я смотрю у Вас накипело.:p

0
molitvin
molitvin
Новичок

Регистрация: 28.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.06.2011 в 00:43:27

Спасибо большое за внимание, советы и критику.

  1. Сделал уже именно так как советует master.msk - составил список (не знаю как сюда прикрепить .docx), купил, вернее заказал, теперь жду когда привезут.
  2. Метраж считал приблизительно, на всякий случай купил 40м - 16ой трубы и 6м - 20ки. Деталюшек, ожидаю, как и Вы и пишете кучу лишних и наоборот чего-то не хватит, но не начав - не понять чего именно. Здесь, как справедливо allzel заметил, я именно жду предупреждения, если в чем-то ошибся принципиально.
  3. 20ку посоветовали в магазине, может быть действительно надо 25?...
  4. Два крана на ГВС - потому что участок от первого крана до второго (вместе с первым краном включительно) собираюсь закрыть гипроком, соответственно, чтобы легче было перекрыть воду.
  5. Черный краник на схеме гигиенического душа - это автоматический вентиль Grohe, нажатие на который открывает подачу воды в лейку на 5-30сек (можно установить разный таймер). До черного крана - термосмеситель FAR, который на выходе даст воду нужной температуры. Все эти решения подсмотрел именно тут :) p.s. вместе с трубами, фитингами, гильзами, ванной, инсталляцией и прочими приспособами получилось около 60т.р. (цена в Питере), только материал.
0
molitvin
molitvin
Новичок

Регистрация: 28.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.06.2011 в 00:48:09

allzel написал :

ОК перед гигиеническим - на самом деле, перед термосмесителем, потому что там вода смешивается и как я читал, горячая может (теоретически) пойти по трубам холодой.
Нужны ли ОК перед фильтрами? Зачем?

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

29.06.2011 в 01:04:19

molitvin написал : Нужны ли ОК перед фильтрами? Зачем?

Ну вообще то они должны быть чтобы горячая вода не могла пойти по трубам холодной. И наоборот. Из Вашей квартиры по всему стояку. И должны они быть после счётчиков. Перед фильтрами - оно так само получается.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17196

29.06.2011 в 01:08:00

molitvin написал : Нужны ли ОК перед фильтрами? Зачем?

Не перед фильтрами, а после счетчиков. Они не нужны, но надо поставить. Или можно спросить об их необходимости в Вашей обсл. дом организации. В Москве ок требуют.Точнее счетчики уже с ними.