AdmiX
AdmiX
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 16

04.07.2011 в 15:57:56

Bladiclab написал : Я бы начал с приведение эт. щита в порядок.
Установка АВ до счетчика (консультация с КУ, ЖЭКом). Замена проводов от орехов (если и есть то за экраном) до АВ с АВ до счетчика со счетчика до АВ, УЗО ПВ 1- 4 мм.кв. (опять в ЖЭК, ключи от ВРУ у них). Одеть термоусадкой, кембрик на уходящие концы с АВ. Обжать наконечники НШВИ на гибкие провода доп. линий.

С ЖЭКом возиться пока времени нет, хотел убрать только сгоревший пакетник, а вместо него поставить дин-рейку и на неё уже перенести все автоматы + добавить вводной автомат до счетчика и поставить после счетчика УЗО. Порядок навести тоже вообщем было вторым по плану, но сейчас больше интересует что делать с заземлением стиралки, оставить или отрезать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.07.2011 в 16:02:25

В розетке землю отсоедините и не парьтесь!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.07.2011 в 16:09:41

AdmiX написал : С ЖЭКом возиться пока времени нет, хотел убрать только сгоревший пакетник,

Не вздумайте демонтировать пакетник. Присмотритесь внимательно, на нижней правой клемме присоединен провод нулевой от щита и провод, идущий на скрутку двух квартир (не целиковый). Если фазы на квартиры разнородные (что так и есть) то греха не оберетесь.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2011 в 16:42:06

AdmiX написал : Сечение 6мм2.

В таком случае пробросьте ж/з ПВ-1 6 кв от РУ по стояку.

0
Сергей141090
Сергей141090
Новичок

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 5

05.07.2011 в 17:41:58

В связи с этим и вопрос: где нарушены правила подключения и нормально ли, что ноль вообще на корпусе щитка висит? Нужно ли провод заземления стиралки отключать?

Ничего у Вас не нарушено. Провод заземления отсоединять не нужно, а вот дифавтомат или вилка узо не помешало бы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.07.2011 в 17:59:07

Smily написал : В таком случае пробросьте ж/з ПВ-1 6 кв от РУ по стояку.

А смысл? Трубы всё равно к нулю наверняка не подключены. Значит почти гарантированно будет бить током при прикосновении к трубе и стиралке.

Сергей141090 написал : Ничего у Вас не нарушено. Провод заземления отсоединять не нужно

Таких умников надо самих в ванну посадить, заставить включить воду и придвинуть работающую машинку с занулённым корпусом вплотную к ванне. Меня так кусануло от воды из душа - я аж через край ванны навернулся.

Единственный выход (за неимением нормальной системы заземления и выравнивания потенциалов в доме) - не занулять корпус машинки. УЗО ставить обязательно

В Основной девиз ПУЭ какой? "Доступное безопасно, опасное недоступно" В доме старше 10 лет наверняка система TN-C, то есть заземление напрочь отсутствует, либо трубы и прочие токопроводящие конструкции в доме к нему не подключены. Системы защитным проводником - это TN-S и TN-C-S - в обоих случаях "земля" подключена к контуру заземления. Если в доме нет контура заземления, то организовать TN-C-S, а тем более TN-S нельзя по определению. Кому нефиг делать - пусть почитает обсуждение этой темы на другом форуме. Мне надоело очевидные вещи объяснять.

0
Сергей141090
Сергей141090
Новичок

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 5

05.07.2011 в 18:37:29

обсуждение этой темы на другом форуме. Этот форум бред какой -то. ПУЭ 7 и СП 31-110 2007 года.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.07.2011 в 18:52:41

Сергей141090 написал : ПУЭ 7 и СП 31-110 2007 года.

Вот и читайте их! Там всё чётко прописано. TN-C - значит заземления нет. Нет заземления, значит заземляющий контакт присоединять к нулю нельзя!!!

0
Сергей141090
Сергей141090
Новичок

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 5

05.07.2011 в 18:55:34

наизусть знаю, поэтому и говорю, а вот ваша фраза: в большинстве домов нет никакой глухозаземлённой нейтрали!-говорит за Вас. Все на этом, диалого закончен.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2011 в 18:59:50

Alexiy написал : В доме старше 10 лет наверняка система TN-C, то есть заземление напрочь отсутствует, либо трубы и прочие токопроводящие конструкции в доме к нему не подключены.

В любом здании с системой TN все металлоконструкции, коммуникации, нулевой провод вводного кабеля, арматура здания соединяются в обязательном порядке на ГЗШ и заземление на ГЗШ присутствует в любом случае, будь это естественный заземлитель в виде арматуры фундамента или искусственный, если естественный не удовлетворяет требуемым параметрам, что случается крайне редко и не в средней полосе России.

Alexiy написал : Системы защитным проводником - это TN-S и TN-C-S - в обоих случаях "земля" подключена к контуру заземления.

Не "земля", а защитный проводник РЕ и не к контуру заземления, а к ГЗШ.

Alexiy написал : Кому нефиг делать - пусть почитает обсуждение этой темы на другом форуме.

Теперь понятно, откуда у вас такие познания, если изучаете форумы, где Valeryko в авторитетах ходит.

Alexiy написал : Мне надоело очевидные вещи объяснять.

Лучше не надо.

0
Сергей141090
Сергей141090
Новичок

Регистрация: 05.07.2011

Москва

Сообщений: 5

05.07.2011 в 19:04:45

Может до него сейчас дойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу