ivansan написал :
Мне еще не нравится как запитывается батарея в ванной, трубы "портят интерьер" и нет полотенцесушилки. Если батарею запитать через полотенцесушитель? Так можно? (1С)
Не будет так, что одна сторона дома будет "горячая", а вторая холодная?
конечно будет , но чтоб этогоне произошло , надо на крыло полотенчика поставить кран обязательно , и придавить по мере потребности остальных крыльев
ivansan написал :
Убрал все лишнее...
да я и так видел пунктир , его и имел ввиду
ivansan написал :
При этом верхняя горизонтальная труба на др.сторону дома должна иметь уклон в другую сторону?
ну больше Ф25 пропиленом делать не обязательно , и уклон тоже нафик не нужен , насос стоит в котле 6 метров напором ,так что даже если над дверью петлю сделать высотой 2.5 метра , насос прокачает ( разумеется если перед этим троиника не будет ,это для обшего понятия )
а вот от полотенчика надо обязательно сделать подъем , чтоб когда котел переключится на нагрев воды ГВС , воздух ,загнанный в полотенцесушитель самостоятельно ушел бы в трубу подачи ,после тройника ,либо подачу на весь дом сделать уже после опуска на сушилку , тогда можно об уклонах подачи не заботиться практически , но по возможности конечно же надо делать уклоны - так грамотнее выглядит))