артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.10.2011 в 08:30:56

Hellebore написал : Или он строго так Нажмите на изображение для увеличения Название: i2.jpeg Просмотров: 1 Размер: 3.2 Кб ID: 235107

ставьте как удобно при монтаже , выход естественно удобнее прямо на коллектор подачи накрутить фотки выложу вечером как такие монтировал там еще краник надо врезать , для полноценной прокачки от воздуха - мелочь , а удобно

Hellebore написал : Я думал вы советуете на обратку П-образно врезать насос без кранов.

у вас система небольшая , ф малые возможно насос просто самое минимальное сопротивление окажет , зачем нужны лишние детали , даже не в деньгах дело ,а в том , что краны выйдут из строя быстрее , чем сам насос !!! , тогда зачем усложнять себе будущее ?

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

15.10.2011 в 09:52:07

За фотки буду признателен.

артур липецк написал : выход естественно удобнее прямо на коллектор подачи накрутить

Между ними же насос, как я понял, должен стоять.

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.10.2011 в 18:45:50

Hellebore написал : Между ними же насос, как я понял, должен стоять.

не принципиально , насос что на подаче , что на обратке но у вас есть предпочтение - все же на подачу, как вы думали , давление в системе маленькое , на обратке насос может создавать разряжение и кавитировать

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

15.10.2011 в 19:01:30

вот еще

0
Вложение
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

15.10.2011 в 22:18:46

артур липецк написал : там еще краник надо врезать , для полноценной прокачки от воздуха - мелочь , а удобно

Это где и каков принцип? Хочу еще термометры перед коллекторами поставить, нигде пока найти не могу. Есть еще халявный лепестковый обратный клапан на 3/4, может воткнуть его куда на теплый пол?

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.10.2011 в 20:26:56

Hellebore написал : Хочу еще термометры перед коллекторами поставить,

можно)), было бы еще круче , если на обратке в каждую ветку ))) но смысла нет , смотреть на них будешь только один раз принастройке , а потом любоваться придется , про краник - схемку надо намалевать , а лень((( вот он , на минусе регулятора , открытый теоретически можно его не ставить , но с ним удобнее прокачать ( точнее продавить водой) , если перекрыть

0
Вложение
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

16.10.2011 в 20:46:16

Вот такой вентиль можно на подачу сразу после котла поставить, смущает резиновая прокладка. От высокой температуры ей ничего не будет?

0
Вложение
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.10.2011 в 20:54:17

Hellebore написал : От высокой температуры ей ничего не будет?

да хоть и будет ,как сухарь , назначение - регулировка , справится успешно . кстати , насос внутри ничем не отличается от этог вентиля , ток ф поменьше ) это я про нужность - ненужность байпаса )

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

16.10.2011 в 21:47:42

Вот так набросал на земле пока, посмотрите. Краник, для прокачки от воздуха разместил на коллекторе обратки, правильно? Еще голову насоса, как я понял, повернуть надо, чтобы крышка не внизу была.

0
Вложение
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.10.2011 в 21:50:47

Hellebore написал : на коллекторе обратки, правильно?

нет )) , надо где перемычка , на подмес холодной

Hellebore написал : Еще голову насоса, как я понял, повернуть надо, чтобы крышка не внизу была.

, ну да , открутите болты и переставите на 180*

артур липецк написал : нет )) , надо где перемычка , на подмес холодной

смысл такой , открываете обратку на сброс ( для этого обычно либо сливные краны на коллекторе ( вместо угла под воздушник - тройник - вверх воздух , вниз -слив ) , либо один лишний кран на коллекторе ) , открыли на сброс , а вода не через трубы ТП , а через смесит клапан , по перемычке , коротким путем

для ремонта или замены резины

0
Hellebore
Hellebore
Местный

Регистрация: 24.10.2010

Сообщений: 110

16.10.2011 в 22:08:12

Сглупил ). Вот так должно быть.

А в остальном? Голову насоса надо поворачивать?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу