10.10.2011 в 01:23:28

Voxel написал : ...3 - Значит двухпроводка противопоказана в гараже, если нельзя обогреватель подключить? ...4 - Вот здесь объясняют, откуда берется 110 В на корпусе компьютера http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=42658&d=1212489920. Хотя вроде как ток маленький, но если конденсатор пробьет, фаза может сесть на корпус, как я понимаю, чего и хочу избежать при помощи TN-C-S

  1. Нет, 2х проводка по новым правилам не допустима.
  2. Для принятия TN-C-S необходимо выполнить ряд требований, в хелпе они были указаны. В частности, с системой уравнивания потенциалов возможно будут трудности. Может получится так, что правильным решением окажется ТТ. Обычно выкладывают фото, чтобы было видно чего да как.
0
Voxel
Voxel
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

19.10.2011 в 00:55:53

Да, про фото я знаю, но на телефон фотографировать не хотелось. Вот, собрался: Щит распределительный, откуда хочется взять PE Общий вид Коробка распределительная на мой гараж и соседа справа Маленький щит, который висит слева от распределительного Счетчик. Провода, идущие вниз - 220 В в подвал.

Мой гараж - с синими воротами. Для электрофикации гаража купил 2 щитка - один под счетчик и АВ, УЗО, другой - трансформатор 220-12/36 0,4 кВА. В паспортах на щиток четко указано, что подключаться они должны к системе TN-C, TN-S, TN-C-S.

Кстати, по щитку, который трансформатор, появился вопрос. Шит представляет собой коробку с трансформатором 220/36 В с отводом на 12 В. В паспорте почитал, что возможна подача напряжения 12, 24 и 36 В. Ну это понятно. Но наткнулся в паспорте на такую таблицу: Допустимы нагрузки на отходящих линиях при одновременном питании потребителей разного напряжения (ВА): 12 24 36 В

0 0 400 10 20 365 25 50 320 40 80 275 50 100 250 60 120 215 80 160 155 100 200 95 130 260 0

Расстроился, хотел сделать свет в подвале (две лампы) и уличный фонарь на 12 В, но никак не получится, поскольку каждая лампочка - это 60 Вт, т.е. мне минимум нужно 180, что не выдержит обмотка до 12 В.... Придется, видимо, свет делать на 36 В, а 12 В использовать для переноски (там отдельная 12 В розетка). Это вообще нормально, или мне нагрузку перераспределять надо? И еще, АВ в трансформаторе отсутствуют. Т.е. там есть 5 выключателей на линии, но мне кажется, что они без защиты. Единственное место, куда я могу разместить АВ - это щиток со счетчиком. Но не получится ли ерунда, когда 220 В тяну от одного щита к другому, потом получаю 12 (36) В и отправляю обратно в щит со счетчиком, поскольку там стоят АВ.

Извините, вопросов много, я пока с заземлением не определился, а тут еще щиты....

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.10.2011 в 08:13:55

Voxel написал : свет делать на 36 В, а 12 В использовать для переноски (там отдельная 12 В розетка). Это вообще нормально, или мне нагрузку перераспределять надо?

Самое обычное и верное решение. Трансформатор 0.4кВА защитите по первичке 220В АВ на 2А. Вторичка и так проживет. По "земле" Если в большом щите (на 1 фото) PEN не заземлен(нет своего ЗУ ) то конечно ТТ. Если да то TN-C-S или лучше TN-S (вам дотянуть себе провод PE от него не проблема.) Очень желательно проверить и отревизировать качество присоединения вашего отвода к кабелю. ЗАплатите злектрику за это. А то зима, козлики, калориферы ......

0
Voxel
Voxel
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

19.10.2011 в 10:52:13

Насяльника написал : Самое обычное и верное решение. Трансформатор 0.4кВА защитите по первичке 220В АВ на 2А. Вторичка и так проживет.

Сам щит с трансформатором содержит предохранитель 3,15 А на первичке, но поставлю, наверное, автомат перед ним на 2А.

Насяльника написал : Если в большом щите (на 1 фото) PEN не заземлен(нет своего ЗУ ) то конечно ТТ. Если да то TN-C-S или лучше TN-S (вам дотянуть себе провод PE от него не проблема.) Очень желательно проверить и отревизировать качество присоединения вашего отвода к кабелю. ЗАплатите злектрику за это. А то зима, козлики, калориферы ......

Спасибо! Буду надеяться, что большой щит все-таки заземлен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.10.2011 в 11:03:40

Voxel написал : Буду надеяться,

Это несерьёзно...

0
Voxel
Voxel
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

19.10.2011 в 11:13:27

Alexiy написал : Это несерьёзно...

Поясните, пожалуйста, почему. Надежда связана с меньшими трудозатратами при организации PE - провод тянуть от щита недалеко, проконтролировать только качество при его монтаже.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.10.2011 в 11:23:51

А посмотреть - есть ли заземление в щите - никак?

0
Voxel
Voxel
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

19.10.2011 в 11:46:46

Посмотрю, конечно. Но из опыта общения с электриком (по телефону, выловить лично сложно) лучше подготовиться. Для Вас эти вопросы может и очевидны, а для меня пять систем заземлений стало открытием, а совсем недавно все познания заключались в "забить кол побольше, прикрутить к нему провод, а другой конец прикрутить к корпусу щита". С удивлением узнал, что не все так просто, про УЗО вообще не слышал никогда. Соответственно, возражения электрика "у всех нету заземления", "и так нормально", "ну вбей кол, если приспичило" теперь приниматься не будут. Я стараюсь уточнить ньюансы до разговора, чтобы на месте сразу определиться что и как делать и поставить задачу электрику.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.10.2011 в 11:48:16

Voxel написал : "у всех нету заземления", "и так нормально", "ну вбей кол, если приспичило"

Совершенно верно - это не те советы, которые стОит слушать.

0
Voxel
Voxel
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

21.10.2011 в 10:26:17

Вот и разобрался с вашей помощью. Щит не заземлен. Вводной щит на весь кооператив тоже. Значит однозначно ТТ. Для организации электропитания решил поставить нормальной щит для счетчика, там же будут располагаться АВ и УЗО. Последовательность подключения такая: Счетчик Двухполюсный АВ 25 А Дифавтомат 25 А Далее после УЗО: Трансформатор 220/12 и 36 (АВ 6 А)
Освещение (АВ 10 А) Розетки (АВ 16 А) Внешнее освещение перед воротами гаража (АВ 6 А)

Не пинайте сильно за выбор номиналов АВ, на 16 и 10, а также УЗО шли в комплекте с щитом. Двухполюсник на 25 А - так сказал электрик. Итого, вместо убогого щитка, представленного на фото выше, будет 2 аккуратных новых щита (счетчик и трансформатор).

Вопрос по заземлению ТТ. Подвал гаража идет по периметру (т.е. подвал 3х6). Разделен примерно посередине кирпичной кладкой с дверью. Пол ближней части подвала - бетон. Дальняя часть подвала - земля. Подскажите, как правильно организовать заземление, сколько нужно заземлителей и где их размещать (по углам или как еще). Спасибо

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.10.2011 в 10:47:56

Voxel написал : Вот и разобрался с вашей помощью. Щит не заземлен. Вводной щит на весь кооператив тоже. Значит однозначно ТТ. Для организации электропитания решил поставить нормальной щит для счетчика, там же будут располагаться АВ и УЗО. Последовательность подключения такая: Счетчик

АВ - счетчик -

0