19.10.2011 в 11:13:27
Alexiy написал : Это несерьёзно...
Поясните, пожалуйста, почему. Надежда связана с меньшими трудозатратами при организации PE - провод тянуть от щита недалеко, проконтролировать только качество при его монтаже.
19.10.2011 в 11:23:51
А посмотреть - есть ли заземление в щите - никак?
19.10.2011 в 11:46:46
Посмотрю, конечно. Но из опыта общения с электриком (по телефону, выловить лично сложно) лучше подготовиться. Для Вас эти вопросы может и очевидны, а для меня пять систем заземлений стало открытием, а совсем недавно все познания заключались в "забить кол побольше, прикрутить к нему провод, а другой конец прикрутить к корпусу щита". С удивлением узнал, что не все так просто, про УЗО вообще не слышал никогда. Соответственно, возражения электрика "у всех нету заземления", "и так нормально", "ну вбей кол, если приспичило" теперь приниматься не будут. Я стараюсь уточнить ньюансы до разговора, чтобы на месте сразу определиться что и как делать и поставить задачу электрику.
19.10.2011 в 11:48:16
Voxel написал : "у всех нету заземления", "и так нормально", "ну вбей кол, если приспичило"
Совершенно верно - это не те советы, которые стОит слушать.
21.10.2011 в 10:26:17
Вот и разобрался с вашей помощью. Щит не заземлен. Вводной щит на весь кооператив тоже. Значит однозначно ТТ.
Для организации электропитания решил поставить нормальной щит для счетчика, там же будут располагаться АВ и УЗО. Последовательность подключения такая:
Счетчик
Двухполюсный АВ 25 А
Дифавтомат 25 А
Далее после УЗО: Трансформатор 220/12 и 36 (АВ 6 А)
Освещение (АВ 10 А)
Розетки (АВ 16 А)
Внешнее освещение перед воротами гаража (АВ 6 А)
Не пинайте сильно за выбор номиналов АВ, на 16 и 10, а также УЗО шли в комплекте с щитом. Двухполюсник на 25 А - так сказал электрик. Итого, вместо убогого щитка, представленного на фото выше, будет 2 аккуратных новых щита (счетчик и трансформатор).
Вопрос по заземлению ТТ. Подвал гаража идет по периметру (т.е. подвал 3х6). Разделен примерно посередине кирпичной кладкой с дверью. Пол ближней части подвала - бетон. Дальняя часть подвала - земля. Подскажите, как правильно организовать заземление, сколько нужно заземлителей и где их размещать (по углам или как еще). Спасибо
21.10.2011 в 10:47:56
Voxel написал : Вот и разобрался с вашей помощью. Щит не заземлен. Вводной щит на весь кооператив тоже. Значит однозначно ТТ. Для организации электропитания решил поставить нормальной щит для счетчика, там же будут располагаться АВ и УЗО. Последовательность подключения такая: Счетчик
АВ - счетчик -
21.10.2011 в 10:56:25
Да, я понимаю, но тут проблема - электрик готов подключить сначала АВ при условии его опломбирования. Если не получится - то счетчик-АВ. Я вообще плохо представляю, как его там опломбировать можно, поэтому видимо будет счетчик-АВ
21.10.2011 в 13:04:05
Voxel написал : АВ при условии его опломбирования. Если не получится - то счетчик-АВ. Я вообще плохо представляю, как его там опломбировать можно
Элементарно, Ватсон!
Обратите внимание на "ушки" сверху и снизу для пломбировки:
21.10.2011 в 13:31:27
Так вот он че, Михалыч.... Я уже купил Legrand двухполюсный... По-моему нет там ушей... Ну да ладно, Alexiy, может заодно и про обустройство ТТ проконсультируете? Так сказать, закрыть вопрос перед зимой
21.10.2011 в 14:43:35
Voxel написал : обустройство ТТ проконсультируете
а в чём, собственно, вопрос?
21.10.2011 в 16:40:43
Куда сколько заземлителей вбивать, как соединять между собой, как вести шину заземления по подвалу и самому гаражу. По-быстрому набросал схему: . Кстати, обнаружил еще одну беду - второе УЗО в щит не влезет, только если отказаться от АВ для трансформатора и внешнего освещения
24.10.2011 в 23:42:13
Ну вот, поставил наконец щит и трансформатор. Электрик, конечно, порадовал. Посмотрел на тот самый щит кооператива (на фото выше синий такой) и обнаружил, что он стоит на кирпичах. Спрашиваю у электрика: а как собственно организовано заземление в кооперативе и что мне делать? Получился диалог:
06.11.2013 в 17:31:27
Подскажите по такому вопросу На сварочном аппарате написано "Без заземления не включать" В инструкции а газовой тепловой пушке тоже написано заземлить Баллон с пропаном тоже заземлить
Все это должно работать в гараже, гараж снимаю, никакого заземления там нет, капать вбивать арматуру тоже не вариант т.к. гараж снимаю
Можно ли без заземления работать и чем это грозит? Как сделать заземление на ворота допусти можно или толку не будет?
06.11.2013 в 17:37:31
Если временно то почему бы и не вбить кусок арматуры в погребе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу