Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 18:00:50

Добрый написал : Там в них разве только ТП

Еще выдержка.
Электромагнитный (ЭмР) (соленоид с сердечником, при определенном токе магнитное поле соленоида втягивает сердечник, который приводит в действие механизм расцепления) - мгновенно срабатывает при КЗ, чтобы пострадавший участок сети не дожидался, когда в автомате прогреется ТР. Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. Например: автоматы В16 и D16, диапазоны срабатывания ЭмР: 16*(3...5)=48...80А и 16*(10...20)=160...320А соответственно. При токе 150А автомат В16 выключится мгновенно, а D16 - через несколько секунд, когда нагреется биметалл. При токе 1000А оба автомата сработают мгновенно. Надо заметить, что из-за того, что ЭмР срабатывает практически мгновенно, при КЗ с высокой вероятностью сработают одновременно все автоматы и большего и меньшего номинала, установленные последовательно (если ТКЗ достигнет порога срабатывания их ЭмР). Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D. "С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами. "В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов). "D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.

Добрый написал : Тоесть на машинку ставим 10А

А что в паспорте?

Добрый написал : на вход 40А

Мнение УК, ЖЭКа?

Добрый написал : К верхнему щитку? (ну над основным еще такой маленький с лампочкой

И чего она в нем освещает? Если освещение у щита, то должна идти отдельная линия с ВРУ. Провод по монтажу проектно смонтирован (интересная ситуация).

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 18:08:10

Bladiclab написал : А что в паспорте?

Писал же 2,2

Bladiclab написал : Мнение УК, ЖЭКа?

Я спрашивал совсем о другом

Bladiclab написал : И чего она в нем освещает? Если освещение у щита, то должна идти отдельная линия с ВРУ. Провод по монтажу проектно смонтирован (интересная ситуация).

Не поленился пойти посмотреть - провод идет к точке 4.

Bladiclab написал : Еще выдержка. ....

Добрый написал : Там в них разве только ТП ?

? Или этой цитатой Вы хотели показать, что ЭМ вторичен для меня и выбора в общем?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 18:26:49

Добрый написал : ? Или этой цитатой Вы хотели показать, что ЭМ вторичен для меня и выбора в общем?

Автоматический выключатель (автомат) – это коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных переключений и защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Добрый написал : Не поленился пойти посмотреть - провод идет к точке 4.

Одним вопросом меньше. Так и предполагал.

Добрый написал : Писал же 2,2

Я бы поставил 10А. А в паспорте, что только мощность указанна, а ток нет? В любой момент можно заменить. Если случится оказия то АВ 10А сработает быстрее и ремонт будет менее дорогостоящим.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 18:32:11

Bladiclab написал : Автоматический выключатель (автомат) – это коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных переключений и защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Склоняюсь на вход к АВ с характеристикой В на 50А... Дорогие блин...

Bladiclab написал : Я бы поставил 10А. А в паспорте, что только мощность указанна, а ток нет? В любой момент можно заменить. Если случится оказия то АВ 10А сработает быстрее и ремонт будет менее дорогостоящим

Вот и я примерно так и рассуждаю. Смущает только то, что 10А это верхняя планка, граница нормальной работы, и как это скажется на ТХ АВ... Поставить бы туда 12А ))))))) Было бы идеально.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 18:33:36

Добрый написал : на вход 40А правильно понял

А Вы уверенны, что ЖЭК разрешит вместо пакетника установить АВ. Даже то, что у соседа его нет (соединен напрямую), не чего не значит заменят. Замена бесплатно вместе с пакетником.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

19.07.2011 в 02:32:25

Всем большое спасибо за информативную поддержку.

С уважением.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу