товарищи, подскажите как правильнее стравить фреон для последующей заправки по весам: стравливать при работающем блоке или при остановленном? на стоячем давление выше, а при работающем масло не утекёт ли лишнего?

сплит обычная 9ка, фреон 410

Аватар пользователя
xSleep

Местный

Регистрация: 06.02.2011

Москва

Сообщений: 34

18.07.2011 в 12:07:18

#2520230

пардон, вопрос уже был раскрыт на форуме :-/

Аватар пользователя
superstasik

Местный

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 1301

18.07.2011 в 17:07:25

#2520548

Ну раз был раскрыт, что ж вы не сказали где? :p

Аватар пользователя
xSleep

Местный

Регистрация: 06.02.2011

Москва

Сообщений: 34

18.07.2011 в 17:34:40

#2520569

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135989

как я понял, нужно стравливать медленно при выключенном блоке

Аватар пользователя
chukcha780

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Москва

Сообщений: 72

18.07.2011 в 21:11:43

#2520840

Если интересно,я делаю так: загоняю газ в компрессор,открываю жидкостный кран,стравливаю(масло не вылетает),открываю газовый,вакуумирую,заправляю:)