01.06.2012 в 12:58:36
mr.Y написал : Техники из Горэлектросетей вопят, что больше 25А вводной мы нигде ставить не разрешаем, вот просто так, независимо ни от технических параметров домовой сети (которых они один хрен не знают), ни от размера квартиры.
Когда вы снимите "нормально допустим 40А", подумайте что вы им скажете (каким документом вы руководствовались), когда они будут проверять щитки.
mr.Y написал : У меня похожая ситуация, в квартире изначально стоят 3 таких же групповых АВ: 25А+16А+16А=57А
Можете на "дурня" поставить 50А и в случае чего, мотивировать тем, что у вас суммарно было 57А, а вы вот такой хороший взяли и занизили себе до 50А :) Или поставить как говорят Горэлектросети 25А и не иметь проблем. Или поставьте 32А "не вам не нам" и думаю всё прокатит.
mr.Y написал : но при чем тут ВН ?
ВН тут при всём, зная номинал ВН - вы знаете сколько выделено вам мощности на квартиру и смело ставите АВ таково же номинала не нарушая ничего.
Обычно на дверце щита есть наклеенная схема и там можно глянуть, что должно стоять до счетчика.
01.06.2012 в 15:37:06
Songo написал : Когда вы снимите "нормально допустим 40А", подумайте что вы им скажете (каким документом вы руководствовались), когда они будут проверять щитки.
ничего я им говорить не собираюсь. увидят они его (а главное - обратят внимание на него) только один раз: когда будут пломбировать новый счетчик в новом щитке. для этого специально возьму какой-нить дешевый иек на 25А и воткну туда, а потом выкину его нафиг.
Можете на "дурня" поставить 50А и в случае чего, мотивировать тем, что у вас суммарно было 57А, а вы вот такой хороший взяли и занизили себе до 50А :)
на дурня мне не надо, ибо с дуру можно и х сломать :). если б хотел на дурня, то и вопросов тут не задавал бы.
Или поставить как говорят Горэлектросети 25А и не иметь проблем.
а вот с этим я как раз и буду иметь проблем, ибо 25 мне реально маловато. вот 40 вполне устроило бы. 32 - может быть, но не уверен...
ВН тут при всём, зная номинал ВН - вы знаете сколько выделено вам мощности на квартиру и смело ставите АВ таково же номинала не нарушая ничего.
агащаззз :) ВН - это просто рубильник. его ном.ток - это то, сколько он может пропускать через себя не сдохнув при этом. к выделенной мощности это не имеет абсолютно никакого отношения, за исключением того, что она должна быть не больше номинала ВН (но может быть, и часто бывает, намного меньше).
Обычно на дверце щита есть наклеенная схема и там можно глянуть, что должно стоять до счетчика.
значит у нас тут всё необычно :D. нет там никаких схем ДО счетчика. а квартирный бокс (в котором счетчик стоит) полностью соответствует схеме из его паспорта: счетчик, и за ним 3 групповых АВ.
18.12.2013 в 13:22:45
Господа, всех приветствую. Подскажите кто что думает вот по какому вопросу: Имеем квартиру с трехфазным вводом и автоматом на 63А на щитке. При этом в договоре на поставку услуг выделяемая мощность 15 кВт. Установлен электросчетчик Энергия-9 СТК-3, где в описании указано, что отключение энергии будет произведено при превышении выделенной мощности. Собственно вопрос такой: какой ставить вводной автомат в квартиру. Местный электрик говорит про 40А, а я вот теперь думаю. При 15 кВт и 25А много будет, т.к. получается уже 16,5 кВт.
18.12.2013 в 13:25:44
Berkut2012 написал : При 15 кВт и 25А много будет
это если вы равномерно все 3 фазы загрузите под номинал автомата. В условиях обычной жилой квартиры с централизованным отоплением и горячей водой это маловероятно. А если только одну фазу, то даже 63 А мало! Не отказывайтесь от возможности - ставьте 40 или 50 А, если есть такая возможность.
18.12.2013 в 13:34:19
Это все понятно, равномерно загрузить все фазы не получится, как обычно потребителей чередовать. Значит все-таки ставить 40А и получать в максимуме 8,8 кВт с фазы?
18.12.2013 в 13:40:20
Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?
18.12.2013 в 13:44:03
Berkut2012 написал : Установлен электросчетчик Энергия-9 СТК-3, где в описании указано, что отключение энергии будет произведено при превышении выделенной мощности.
А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет? Нифига он не отключит!!!!!
Glaen21 написал : Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?
Сначала притащить в свой щиток все три фазы, выделить нагрузки к которым пойдет более одной фазы (например варочная), а потом уже делить по отдельным фазам все остальное.
18.12.2013 в 13:50:02
Glaen21 написал : Если у Вас нет в применении трехфазной нагрузки, может имеет смысл установить на каждую фазу свой однофазный вводный АВ. Как минимум основное освещение отдельно запитать. Да и не симметричную нагрузку легче защитить. Или это косяк будет?
Трехфазная нагрузка есть: духовой шкаф и электропечь для сауны. Возможно еще варочная панель.
SVKan написал : А блок питания на счетчике установлен? А контакторы? Нет? Нет?
Есть. Это идиотский программируемый счетчик со смарт-картой.
18.12.2013 в 13:58:35
Berkut2012 написал : Имеем квартиру с трехфазным вводом и автоматом на 63А на щитке.
Господи где же такая халява бывает... Люди платят сумасшедшие деньги, что бы немного мощность увеличить, а Вы сами себя урезаете:cool:
18.12.2013 в 14:04:05
А что толку-то от 63А. Если бы разрешенная мощность была бы повыше, была бы халява. Я когда этот автомат увидел, у меня глаза на лоб полезли. Думаю повезло... А вчера узнал, что тут только 15кВт.
18.12.2013 в 14:07:07
Berkut2012 написал : А что толку-то от 63А.
Ну например что он ограничивает мощность в квартире.
Именно ОН, а не цифра в договоре.
А если хотите все по букве договора, то ставите 25А и идете к -
18.12.2013 в 14:11:38
Berkut2012, а точно вводной автомаат на 63А - может это выключатель нагрузки... Или реально вводной на 63А стоит?
ИМХО, счетчик просто так ничего не отключит - чтобы отключать по превышению он должен быть запрограммирован соответствующим образом. Но вроде так пока энергосбытовые компании не делают...
Местный электрик, который про 40А говорит - он кто? Из управляющей компании?
Дают 40 - надо 40 брать :)
18.12.2013 в 14:14:48
Осталось только разобраться со счетчиком, потому как он ограничивает потребление мощности. Ну по крайней мере так написано.
Solovey, реально стоит вводной автомат на 63А. Электрик из управляющей. Там еще УЗО на 63А 100 мА.
18.12.2013 в 14:19:47
Berkut2012, Если действительно счетчик ограничивает мощность, то он же должен сумму по 3 фазам считать. т.е. 68А с одной фазы или 22А трехфазно - он должен считать нормальным режимом (без превышения).
Тогда логично вообще на 63А вводной автомат в щитке у себя ставьте (или вообще рубильник)
18.12.2013 в 14:25:03
Ни фига себе...
вот еще описание -