Уважаемые форумчане, сдается мне что так нельзя делать - ставить одно УЗО 40А на 5 автоматов по 16А. Что скажете?

Рабочие провели провода к щитку от розеток каждой комнаты много получается проводов - каждый предлагают на 16А автомат и 1 УЗО за ними на 40.

Что скажете?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

25.07.2011 в 18:49:57

В чем Ваши сомнения на предложение электриков? Может Вас насторожил тот факт, что 5х16 >> 40?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2011 в 19:07:02

Oleg34 написал : каждый предлагают на 16А автомат и 1 УЗО за ними на 40.

Может перед ними?

Oleg34 написал : сдается мне что так нельзя делать - ставить одно УЗО 40А на 5 автоматов по 16А. Что скажете?

А в этажном щите что стоит?

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

25.07.2011 в 19:08:52

CTA написал : В чем Ваши сомнения на предложение электриков? Может Вас насторожил тот факт, что 5х16 >> 40?

Вот-вот, он и насторожил.

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

25.07.2011 в 19:12:23

Перед ними, потребители - потом автоматы - потом УЗО, так конечно.

На этаже по плану УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

25.07.2011 в 19:15:24

Мне рабочие вобще электрику сделали без распаечных коробок, все к щитку подвели. Куда теперь все эти провода девать, ума не приложат - ну на каждый важный потребитель - дифавтомат. А вот куда еще 9 проводов - розетки, сплит, теплый пол - говорят на каждый автомат 16А и 2 УЗО по 40.

Господа электрики, посоветуйте что делать.

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

25.07.2011 в 19:16:48

Oleg34 написал : ставить одно УЗО 40А на 5 автоматов по 16А

CTA написал : Может Вас насторожил тот факт, что 5х16 >> 40?

Oleg34 написал : Вот-вот, он и насторожил.

Тогда вас должен был насторожить и этот факт:

Oleg34 написал : На этаже по плану УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA

Ведь 20А ещё меньше чем 40А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2011 в 19:29:01

Oleg34 написал : Перед ними, потребители - потом автоматы - потом УЗО, так конечно.

С точностью до наоборот - ... УЗО, автоматы, потребитель. Начинать надо с источника питания.

Oleg34 написал : На этаже по плану УЗО ВАД2 20-4-100S 20A 100mA

У вас ток в каждой фазе ограничен номиналом 20А.

Oleg34 написал : Господа электрики, посоветуйте что делать.

Для начала разработать проект щита.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

25.07.2011 в 19:29:53

Олег

Предложение электриков, поставить УЗО 40А на 5 автоматов 16А, - вполне законно, как с технической так и с нормативной точки зрения (при условии, что в схеме "выше УЗО", имеется автомат с номиналом не превышающим максимальный ток УЗО).

Ваши следующие вопросы, куда распихать провода, - это тема типа "плиз покритикуйте схему шитка", а об этом, здесь уже не одну тыщу раз было написано.

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

25.07.2011 в 20:46:48


0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

25.07.2011 в 20:49:42

avmal написал : С точностью до наоборот - ... УЗО, автоматы, потребитель. Начинать надо с источника питания. У вас ток в каждой фазе ограничен номиналом 20А.

То есть нужно ставить УЗО на 20 А на 5 автоматов по 16А?

avmal написал : Для начала разработать проект щита.

Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку. А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?

0