Мне рабочие вобще электрику сделали без распаечных коробок, все к щитку подвели. Куда теперь все эти провода девать, ума не приложат - ну на каждый важный потребитель - дифавтомат. А вот куда еще 9 проводов - розетки, сплит, теплый пол - говорят на каждый автомат 16А и 2 УЗО по 40.
Предложение электриков, поставить УЗО 40А на 5 автоматов 16А, - вполне законно, как с технической так и с нормативной точки зрения (при условии, что в схеме "выше УЗО", имеется автомат с номиналом не превышающим максимальный ток УЗО).
Ваши следующие вопросы, куда распихать провода, - это тема типа "плиз покритикуйте схему шитка", а об этом, здесь уже не одну тыщу раз было написано.
avmal написал :
С точностью до наоборот - ... УЗО, автоматы, потребитель. Начинать надо с источника питания.
У вас ток в каждой фазе ограничен номиналом 20А.
То есть нужно ставить УЗО на 20 А на 5 автоматов по 16А?
avmal написал :
Для начала разработать проект щита.
Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку.
А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?
Oleg34 написал :
То есть нужно ставить УЗО на 20 А
Нет. Неверно мыслите.
Номинал отключающей способности УЗО (в амперах) не должен быть меньше, чем номинал вышестоящего вводного автомата. Чем выше отключающая способность УЗО (в амперах), тем надёжнее (и дороже)
Oleg34 написал :
Был проект, но сделали не по нему, все провели к щитку.
На этом надо бы расстаться с этими дебилами. Не заплатив ничего за такую халтуру. Всё равно переделать бы надо.
Oleg34 написал :
А сколько проводов в один дифавтомат можно вставить? 2 линии в 1 войдут?
Смотря какое сечение, какие жилы (моножила, многопроволочная) и в какой автомат.
Обычно автоматы рассчитаны на присоединение до 16 мм2.
Зачем переделовать то, то што без коробок сделали это не преступление. На каждую линию дифф ставить не олбязательно, можно обойтись УЗО + АВ.
Вообще вводных мало.
SVKan написал :
Вы так нифига и не поняли?
Там на квартиру 3 фазы...
Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите
iyri написал :
Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите
Ну да, просто предложенное вами распределение подходит исключительно для однофазного варианта. То бишь его можно просто выкинуть.
А в остальном, распределение по группам тоже может сделать любой электрик. Это еще проще чем равномерно по фазам раскидать.
Oleg34 написал :
Счетчик и вводной автомат на лестнице, не в домовом щитке
номинал вводного 20А - непоколебим? у Вас многовато по току выходит, надо довольно точно считать нагрузки по фазам... (а в принципе то что предлагают рабочие, 2 узо, и по автомату на каждую линию, нормально, не считая мощных потребителей, они у Вас я так понимаю по проекту все))
Раскидывают по двум направлениям: рабочий ток (т.е. расчет длительного тока на каждую фазу), I Aн=I Вн =I Сн
И по токам утечки. Токи утечки выбирают 2 мя основными способами: замер или расчет. Исходя из номинальных токов утечки закладывают кол-во групп УЗО и их токи утечки.
Минимально влепите по одному однофазному УЗО на каждую фазу с Iн=32(40) А и Iдн=30 мА
iyri написал :
-А почему? Ну примерно так:- Пишем коментарии.
На что писать комментарии то? На эту картинку? Картинка красивая. Только обсуждать нечего. Вы группы распишите какая фаза что питает...
А проблема состоит в том, что любой мало-мальский мощный прибор (СМ, ПМ, чайник, утюг, фен, масляный радиатор) сразу забирает до половины тока выделенного на фазу. Каждая комфорка печки тоже. А духовка может забрать и почти весь ток выделенный на фазу...
Как начинаешь думать над тем как же все раскидать по человечески так сразу понимаешь, что три фазы на квартиру это геморрой и излишество. Три фазы это хорошо в своем коттедже при 30кВт выделенной мощности. Тогда можно например проточник повесить трехфазный киловатт на 12-18...
Ещё раз спрашиваю- почему нельзя? Основными характеристиками узо являются две величины рабочий ток на который узо расчитанно и максимальный ток утечки, то есть ток который может утекать из электрической проводки квартиры не по назначению.