iyri написал : -При выделенной мощности в 4,5 квт такое оборудование вешать на квартиру???? Ну и на суд специалистов:

  • духовка (3Х4) + варочная ------------------1 УЗО - 2 Авт
  • посудомойка + стиралка -------------------1 УЗО - 2 Авт
  • нагреватель проточный 6 кВт (3Х4)----------1 УЗО - 1 Авт
  • ванна с гидромассажем ---------------------1 УЗО - 1 Авт
  • нагреватель накопительный------------------1 УЗО - 1 Авт
  • сплит 1, сплит2------------------------------1 УЗО - 2 Авт
  • теплый пол 1 , тёпл пол 2--------------------1 УЗО - 2 Авт
  • розетки комнат------------------------------1 УЗО - 5 Авт
  • освещение 1,2,3---------------------------------------3 Авт :) Получается ещё и места свободного много остаётся

Вы так нифига и не поняли? Там на квартиру 3 фазы...

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

26.07.2011 в 12:00:24

SVKan написал : Вы так нифига и не поняли? Там на квартиру 3 фазы...

Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите

0
Smulev
Smulev
Местный

Регистрация: 22.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 201

26.07.2011 в 12:11:49

Oleg34 написал :

  • нагреватель проточный 6 кВт (3Х4)

Тоже 3х фазный? Если однофазный, то при 20А/фаза входном УЗО его не поставить.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.07.2011 в 12:30:04

iyri написал : Упустил я это- признаю, а в остальном - равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик и если есть что ответить по существу- предложите

Ну да, просто предложенное вами распределение подходит исключительно для однофазного варианта. То бишь его можно просто выкинуть. А в остальном, распределение по группам тоже может сделать любой электрик. Это еще проще чем равномерно по фазам раскидать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2011 в 15:20:46

iyri написал :

  • равномерное распределение нагрузки по фазам сможет сделать любой электрик

а раскидайте плиз, учитывая 20 Ампер вводник... (даже исключив проточник, у меня всё везде с натягом выходит)

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

26.07.2011 в 15:21:06

Smulev написал : Тоже 3х фазный? Если однофазный, то при 20А/фаза входном УЗО его не поставить.

-А почему? Ну примерно так:- Пишем коментарии.

0
Вложение
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

26.07.2011 в 15:33:30

iyri написал : Пишем коментарии.

перебор. Вы уже улетели в 48 модулей, не считая счетчика

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2011 в 15:43:01

поэтому лучше использовать диффавтоматы, либо общее УЗО на несколько групп. Благо КЗ случаются чаще утечки :)

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

26.07.2011 в 18:49:43

Oleg34 написал : теплый пол 1 (150 кВт)

  • теплый пол 2 (800 кВт)

Улыбнуло! У меня на стройке меньше :)

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

26.07.2011 в 18:54:35

Профан2 написал : Улыбнуло! У меня на стройке меньше :)

) Ватт конечно

0
Oleg34
Oleg34
Местный

Регистрация: 06.05.2011

Москва

Сообщений: 104

26.07.2011 в 18:56:34

юра Т написал : перебор. Вы уже улетели в 48 модулей, не считая счетчика

Счетчик и вводной автомат на лестнице, не в домовом щитке