Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

26.07.2011 в 14:10:52

Заменили (врезали) часть стояка горячей воды в квартире на металлопласт диам.26 .3 этаж 9этажки.Общая длина около 2м , посередине отвод-тройник. проблема в следующем - при изменении температуры стояка выезжает труба из фитинга , при подтягивании на горячую может начать выезжать из другого. Движение порядка 5-6мм. При полностью горячей воде похоже в фитингах упирается до конца т.к. слегка даже выгибается. Похоже это расширение всего стояка , а не моей врезки. ЧТО СДЕЛАТЬ?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

26.07.2011 в 14:22:52

Dimonis написал : ЧТО СДЕЛАТЬ?

снять врезку от греха подальше..

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

26.07.2011 в 15:11:10

Dimonis написал : Заменили (врезали) часть стояка горячей воды в квартире на металлопласт

Если стояк весь с металлопласта(в чем сомневаюсь)то прессфитинги!Стояк вообще дело общедомовое и замена,врезка-это дело ЖЕКа,ДЕЗа!!!

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

26.07.2011 в 20:05:20

Выкинуть нафинг МП или застроховаться от потопа.

0
Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

26.07.2011 в 22:52:21

сансэй написал : снять врезку от греха подальше..

Заглушить стояк , и остаться без воды и соседям того-же? Ну попались уёпыри-сантехники сначала вырезали и вставили ПП , через 3 месяца горячий стояк при остывании начал подтекать ,ну не доварили видимо. Перво-причина ремонта - установка счетчиков , а отводы от стояков собраны были так , что не открутить ни чего.:mad: На металлопласт я переделал сам , остальную разводку делал МПом и нормально.

0
Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

26.07.2011 в 23:03:08

iv.iv написал : Если стояк весь с металлопласта(в чем сомневаюсь)то прессфитинги!Стояк вообще дело общедомовое и замена,врезка-это дело ЖЕКа,ДЕЗа!!!

Изначально железо , у соседей незнаю че, дом ЖСК , один сантехник , типа дежурного , говорит я отключу стояки и делайте чего надо.

0
Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

26.07.2011 в 23:06:58

Elmar написал : Выкинуть нафинг МП или застроховаться от потопа.

Прошу технического совета , а не абстракта. Варить опять железо? Уже наверно не получиться, стояки уж очень плотно расположены.

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

26.07.2011 в 23:11:44

Заменить пластик, на СТАЛЬ ОЦИНКОВАННУЮ.

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

26.07.2011 в 23:47:29

ПП Вы уже проходили,МП тоже ,настоятельно рекомендую вернуться к старой доброй стали.Или материалы те же но у исполнителей руки должны расти от плечей.

0
Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

26.07.2011 в 23:52:59

СВАРЩИК написал : ПП Вы уже проходили,МП тоже ,настоятельно рекомендую вернуться к старой доброй стали.Или материалы те же но у исполнителей руки должны расти от плечей.

Да вы правы , ключевое слово здесь про руки!

0
Dimonis
Dimonis
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Владимир

Сообщений: 10

27.07.2011 в 09:23:40

Похоже одни сварщики читаю эту тему - переходи на железо и все тут. Может всеж есть у кого опыт работы с метпластом? Надо-то соорудить термокомпенсацию как-то.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу