23.11.2005 в 21:43:00
_ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум - такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))
24.11.2005 в 12:28:53
2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф...
2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.
Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения - ответ опубликуешь здесь.
24.11.2005 в 12:31:09
В общем-резюме... Проект проектом, но проверять и проверять надо. Верить на слово-не получится. Согласен полностью. Но с арматурой - стопроцентно. Простоти - приходилось курировать на стройке эти вещи, по крайней мере сейчас делается добросовестно. И еще раз повторюсь- использовать "пятак" этот можно, но на свой страх и риск, если паче чаяния, ты, DMC, прав и вся ета байда не заземлена-будет еще одна очень серьезная проблема.
24.11.2005 в 12:32:38
DMC написал : 2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф...
2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.
Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения - ответ опубликуешь здесь.
И насчет главного инженера-можно не пробовать-стопудняк будет отказ. Причем не по техническим причинам или иным, а по финансовым.
24.11.2005 в 13:15:34
Чтобы доказать правильность своей точки зрения на проблему -Защитные проводники (PE-проводники)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). опять таки, ПУЭ ред.1.102, МОЖНО еще полазать по ГОСТам
24.11.2005 в 13:59:49
Валена написал : _ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум - такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))
Интересен метод проверки есть земля или нет земли, а подробнее нельзя ли?Вопрос то очень серьезный
24.11.2005 в 14:10:12
2PVA78, 2Валена,
ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Вы или кто-то может это гарантировать?
24.11.2005 в 14:33:37
2BV Поясниет смысл вашего вопроса. _Здесь идет речь о ссылках на НТД, а не ог гарантиях. Вообще, как правило, для особо одаренных, поясняю, что ответственность за соблюдение правил и их выполнение несет как проектировщик, так и энергонадзор, а также и строительная организация.
24.11.2005 в 14:41:43
2kotofey, За обилием Ваших слов очень часто не видно сути...
kotofey написал : Вообще, как правило, для особо одаренных, поясняю, что ответственность за соблюдение правил и их выполнение несет как проектировщик, так и энергонадзор, а также и строительная организация.
Ну, не несут ответственности за выполнение правил ни проектировщик, ни строительная организация...
24.11.2005 в 14:44:19
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Еще раз напоминаю: проводимость арматуры здания не нормируется и может оказаться какой угодно. Следовательно, нельзя ее использовать в качестве PE, равно как и трубы отопления для PE не годятся.
24.11.2005 в 14:54:19
Геннадий Б написал : 2kotofey, За обилием Ваших слов очень часто не видно сути...
Ну, не несут ответственности за выполнение правил ни проектировщик, ни строительная организация...
На самом деле много раз сам следил за исполнением... Но согласен вот с чем- ну сделали, ну все как надо, а вот началась эксплуатация и все переделала организация так, как сочла НУЖНЫМ. Это верно. Но опять-вопрос темы, как помочь решить проблему... И что то просить-бесполезняк, сам наталкивался, а вот начинаешь говорить с позиции документов и на их языке - тогда все встает на свои места. А так получается, что выхода то нету...
24.11.2005 в 14:56:39
Kirill3 написал : 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Еще раз напоминаю: проводимость арматуры здания не нормируется и может оказаться какой угодно. Следовательно, нельзя ее использовать в качестве PE, равно как и трубы отопления для PE не годятся.
Про трубы, тем более, отопления речь вообще не идет, они по жизни изолированны от земли фольгоизолом и теплоизоляторами разными, арматуру - да, она подключена (по крайней мере должна быть подключена) к ГЗШ...Но вот что получится при таком использовании - не ответить
24.11.2005 в 15:52:07
DMC написал : 2kotofey,
Гммм, ну тогда пойдите к первоисточникам - ГОСТ, и другим. Они обязательны к исполнению...
Уморили! Вы разве не знаете, что ГОСТ с некоторых пор перестал быть обязательным? Теперь он носит лишь рекомендательный характер. Вот так мы и продолжаем разваливать экономику. Для "обязательности" существуют другие "нормативные" документы, существование которых часто скрыто от потребителя. Не ошибусь, если скажу, что сознательно.
24.11.2005 в 16:02:41
Я слышал эту песню еще года 2 назад, а вот уморенного спрошу, а пробовал он на официальном уровне нарушать нормативку и что из этого выходило? Да, для себя и вотдельно взятой квартире можешь что хочешь творить, но ты и только ты отвечаешь за сои изделия. Вот и решайте-соблюдать-не соблюдать
24.11.2005 в 16:15:59
2kotofey, не передергивайте: я не призывал нарушать нормативные акты. А ГОСТы у нас действительно не имеют законодательной силы. Но если в каком-то нормативном акте явно дана ссылка на какой-то ГОСТ, то его требования уже обязательны. И не потому, что это прописано в ГОСТе, а потому, что существует соответствующий нормативный акт. Так вот, несведущему человеку трудно разобраться, в какой ГОСТ следует смотреть, если он не знает нормативного акта. К тому же ГОСТы нередко противоречат друг другу. P.S. Кстати, наша компания занимается и проблемами ГОСТов, и их совмещением с ISO. Так что на вполне официальном уровне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу