2kotofey Ну раз несогласны, тогда вот, перечтите пункт из библии 1.7.121 и далее, хотя бы... Но и все это только с разрешения экспллуатирующей организации.
23.11.2005 в 18:44:48
2kotofey Ну раз несогласны, тогда вот, перечтите пункт из библии 1.7.121 и далее, хотя бы... Но и все это только с разрешения экспллуатирующей организации.
23.11.2005 в 19:12:09
По поводу согласия-не согласия... Все очень просто, если посомтреть однолинейную схему ввода, то заземление арматуры тама прорисованно. На самом деле, почему его не использовать? Я могу еще дальше написать из начала библии- "..имеют рекомендательный характер.."
23.11.2005 в 19:52:23
2kotofey Гммм, ну тогда пойдите к первоисточникам - ГОСТ, и другим. Они обязательны к исполнению...
Библия - это собирательный образ, т.с. для создания общего впечатления о проблеме, все частности расшифровываются именно в первоисточниках, на которые оно ссылается.
Да, арматура там прорисована, но только как часть здания, подключенная к системе уравнивания потенциалов на вводе. И это не означает, что она может быть использована в качестве PE. Трубы тоже заземлены - однако...
23.11.2005 в 20:30:50
А что если занулиться на корпус подъездного щитка и затем сделать повторное заземление на арматуру? Кстати мне знакомый электрик так и советовал сделать (для страховки на случай обрыва нейтрали). На сколько правыльным будет такое решение?
23.11.2005 в 21:43:00
_ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум - такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))
24.11.2005 в 12:28:53
2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф...
2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.
Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения - ответ опубликуешь здесь.
24.11.2005 в 12:31:09
В общем-резюме... Проект проектом, но проверять и проверять надо. Верить на слово-не получится. Согласен полностью. Но с арматурой - стопроцентно. Простоти - приходилось курировать на стройке эти вещи, по крайней мере сейчас делается добросовестно. И еще раз повторюсь- использовать "пятак" этот можно, но на свой страх и риск, если паче чаяния, ты, DMC, прав и вся ета байда не заземлена-будет еще одна очень серьезная проблема.
24.11.2005 в 12:32:38
DMC написал : 2Валена Вот ты так сделай в своем городе, а потом мы вместе посмеемся, вернее смеяться будем мы, а ты, скорее всего будешь где-нибудь загорать или искать денюшку на штраф...
2PVA78 Нельзя. Использование естественных заземлителей, к коим относятся трубопроводы и арматуры зданий в качестве РЕ допускается только с разрешения эксплуатирующей организации.
Вот прийди в жэк к главному инженеру и выскажи свои соображения - ответ опубликуешь здесь.
И насчет главного инженера-можно не пробовать-стопудняк будет отказ. Причем не по техническим причинам или иным, а по финансовым.
24.11.2005 в 13:15:34
Чтобы доказать правильность своей точки зрения на проблему -Защитные проводники (PE-проводники)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). опять таки, ПУЭ ред.1.102, МОЖНО еще полазать по ГОСТам
24.11.2005 в 13:59:49
Валена написал : _ А чё спорить? Надо просто проверить, есть на этом пятаке земля, или нет. Максимум - такой-же пятак присоединить к земле возле щитка.)))
Интересен метод проверки есть земля или нет земли, а подробнее нельзя ли?Вопрос то очень серьезный
24.11.2005 в 14:10:12
2PVA78, 2Валена,
ПУЭ 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Вы или кто-то может это гарантировать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу