Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

06.08.2012 в 08:01:18

Alex.W написал :

  1. За счет чего? Откуда внутри периметра ленточного фундамента берется влага?
  2. На фото не видно арматуры, ее не было?

В глине капиллярная влага. Конечно зависит от УГВ. Арматуры похоже не было в верхней части:(

0
Аватар пользователя
sanya

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

06.08.2012 в 08:10:44

Игорь 3, если можно подробнее про то как сделать перемычку для несущей стены пока не начал под нее котлован копать. фундамент будет вокруг существующего дома, подъезда к месту стройки нет

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

06.08.2012 в 19:09:40

sanya написал : если можно подробнее про то как сделать перемычку для несущей стены пока не начал под нее котлован копать. фундамент будет вокруг существующего дома, подъезда к месту стройки нет

Обычная перемычка делается так же как и сам фундамент и заливается одновременно. Ригельная перемычка делается выше уровня грунта (висит над ним). Это возможно монолитная конструкция вместе с фундаментом, отдельный бетонный ригель, ферма или обычный двутавр (рельс, швеллер). И морозное пучение на ригель не действует. Как ее сделать через существующий дом пока не представляю.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.08.2012 в 23:14:14

Здравствуйте. Скажите, насколько надёжен фундамент, состоящий из бетонной ленты 500х200, армированной в один слой 3-мя прутками 12мм арматуры и пяти рядов керамзитных блоков, для двух этажного каменного дома, примерно 10х13 метров. заглубление фундамента от земли примерно 1метр, грунт песок, немного глины, вода летом на глубине примерно 1.3-1.5 метра?

0
Аватар пользователя
sanya

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

07.08.2012 в 06:29:05

игорь3 написал : Обычная перемычка делается так же как и сам фундамент и заливается одновременно. Ригельная перемычка делается выше уровня грунта (висит над ним). Это возможно монолитная конструкция вместе с фундаментом, отдельный бетонный ригель, ферма или обычный двутавр (рельс, швеллер). И морозное пучение на ригель не действует. Как ее сделать через существующий дом пока не представляю.

Спасибо, Игорь 3.

0
Аватар пользователя
sanya

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

07.08.2012 в 18:26:52

Игорь 3, еще один вопрос. объем бетона на фундамент 7 кубов, за какое количество часов постараться залить фундамент, что бы не пострадало качество?носить придется вручную и далековато.

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

08.08.2012 в 08:10:29

Зависит от марки и качества бетона, температуры и наличия пластификаторов. Марка М300 в жару и два часа не проживет (начнет схватываться). Пластификаторы для увеличения жизнеспособности бетонной смеси дадут возможность работать с ним несколько часов (4-6ч).

0
Аватар пользователя
sanya

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

08.08.2012 в 13:53:18

игорь3 Т.е. м-200 с пластификатором при темп.+20 проживет не более 5-7 часов. правильно?

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

08.08.2012 в 19:57:35

sanya Смотря с каким пластификатором. Производители пластификаторов как-то не дают таблицы по долгосрочности действия пластификаторов. По опыту выигрыш плюс 2-3 часа. При применении клея ПВА (не путать с ПАВ) выигрыш был 5 (7) часов. (плюс более суток бетон был мягкий) *REMICRETE SP20 (FM) был разработан специально для применения в высококачественных товарных бетонах и бетонах на рабочей площадке, которые по причине климатических или особых строительных условий требуют увеличения времени до начала обработки. · Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам! · Применение суперпластификатора нового поколения производится только под контролем специально обученного персонала! · Время действия суперпластификатора зависит от погодных условий.

0
Аватар пользователя
sanya

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Екатеринбург

Сообщений: 6

09.08.2012 в 09:15:13

игорь3 про применение пва, можно подробней

0
Аватар пользователя
Малдер

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Туймазы

Сообщений: 196

09.08.2012 в 15:58:00

игорь3 написал : Как лопаются ленточные фундаменты. Перемычки испытывают самую большую нагрузку под неотапливаемым домом. Особенно весной. Внешние стены фундамента пучинистый грунт пытается раздвинуть в разные стороны от центра дома. http://www.youtube.com/watch?v=updL8f5wfb0

Тогда какой вывод?Фундамент копать глубже. шире или ригель заливать? И ведь вентиляционные отвестия тоже нужны?

игорь3 написал : Зависит от марки и качества бетона, температуры и наличия пластификаторов. Марка М300 в жару и два часа не проживет (начнет схватываться). Пластификаторы для увеличения жизнеспособности бетонной смеси дадут возможность работать с ним несколько часов (4-6ч).

А если разбавить чуть-чуть водой, чтобы по-жиже был? Качество пострадает?

На фото№2 внутреннюю опалубку выставил по уровню с помощью лазерного построителя плоскости, далее навозил ПГС, также выровнил и утромбовал его. Уложил арматуру и всё это дело увязал. Перед тем как приехал миксер гравий обильно полил водой, чтобы гравий плотнее сел.

0
Вложение
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

10.08.2012 в 08:46:38

Малдер написал : А если разбавить чуть-чуть водой, чтобы по-жиже был? Качество пострадает?

Пострадает :(

sanya написал : про применение пва, можно подробней

В масштабах заливки фундамента ПВА не применяют. ПВА позволяет сделать водонепроницаемый бетон. Позволяет сделать более тонкие стенки, не дает раствору высыхать раньше времени. Удлиняет срок набора прочности. Из такой смеси можно лепить как из пластилина. Выберете статью и почитайте. "ПВА в бетоне".

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

10.08.2012 в 08:52:57

Малдер написал : Тогда какой вывод?Фундамент копать глубже. шире или ригель заливать? И ведь вентиляционные отвестия тоже нужны?

Легче ригель не связанный со старым фундаментом. Ветиляция нужна.

0
Аватар пользователя
Малдер

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Туймазы

Сообщений: 196

11.08.2012 в 14:57:35

игорь3 написал : Легче ригель не связанный со старым фундаментом. Ветиляция нужна.

Я думаю о новом фундаменте под хозблок. где под полом будет погреб. Что копать в первую очередь, фундамент с ригелем или выкопать и сделать погреб, а потом только копать под фундамент? И на каком расстоянии от фундамента можно расположить погреб? Ширина хозблока 6 метров(с наружи)-длина7-8?

Я думал что ригель должна заливаться вместе с фундаментом. чтобы не распёрло фундамент. Это не так? И тогда для чего нужна ригель, не связанная с фундаментом?

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

17.08.2012 в 20:34:42

Малдер написал : И тогда для чего нужна ригель, не связанная с фундаментом?

Чтобы половые лаги опереть.