JimCrow написал : Досточно ли одно фильтра 3 класса для нормальной фильтрации? Или может лучше поставить 7-ку?.....
Если нет особых заморочек по очистке воздуха, если место где стоит Ваш дом не запылено - то достаточно и 3-го фильтра. Увеличивать качество очистки никто Вам не запрещает. Но если будете применять 5-й или 7-й фильтр то все равно надо ставить и 3-й фильтр. Иначе разоритесь на фильтрах, они стоят не дешево (имею ввиду 5-й и 7-й). Так что, смотрите сами что стоит ставить.
JimCrow написал : Еще вопрос по автоматике: компания предлагает поставить отдельные блоки для регулирования оборотов и температуры,.......
Они предлагают самый дешевый качественный рабочий вариант для регулирования температуры приточного воздуха. Согласен, что трансформатор выглядит не лучшим образом. Но его можно заменить на тиристорный регулятор. Так что это вполне нормальный (немного не нормальный по внешнему виду) вариант.
JimCrow написал : а хотелось бы что-то вроде вот этого, чтобы все регулировки были в одном месте и чтобы можно было удобно установить внутри квартиры.......
С фирмой Eberle сталкивался но не с этой игрушкой. Вариант нормальный но к тому что по ссылке есть два вопросы, которые надо обязательно прояснить
- Какой используется температурный датчик и где он устанавливается. Если он встроен в сам блок - то это не смертельно но и не хорошо, т.к. регулирование будет не корректное. Поэтому, такой бы регулятор не применял. У Eberle есть такие же регуляторы но с канальным электрическим датчиком температуры. Это самое удобное.
- Принцип регулирования скорости в этом регуляторе. Скорее всего что сделана возможность переключения обмоток. Поэтому готовьте еще в районе 50 евро на выносной автотрансформатор. Который тоже надо куда то спрятать.
Так что где-то так.