Magistr написал : трубы посмотрю марку завтра. длина метров 5 есть, на кухню отвод и от него в полу отводы на душ\кран ванной. но мне кажется там посередине было присодинение в виде арки (не компенсатор ли?..). я еще удивлялся почему это нужно - ведь снизу ничего не мешает :)
Компенсатор это правильно. И не суть важно петлевой или просто П-образный изгиб (даже простой поворот на 90 градусов будет работать в этом качестве) Но неправильно, что его просто залили стяжкой. Надо было хотя бы изоляцию какую надеть. В общем обеспечить возможность легкого смещения труб хотя бы милиметров на 5...
Magistr написал : оговорка - не 9 а 8 этаж из 8 этажного дома
Сути дела не меняет. Вода давится снизу и давление падает к верхним этажам. У вас оно будет самым маленьким по стояку. Выше вас нет никого и нет смысла задирать давление у вас. Критично бывает когда над вами еще десяток-другой этажей и промежуточных насосов нет. Тогда приходится задирать давление внизу, чтобы до верхних этажей доходило.