Basil79 написал : в шоке от исполнения, и, при этом, не понял переделывать или нет. :)) Термостат чистить надо будет...если по трубам течет жижа вместо воды. Такое встречается, но сильно редко. Если дом новый и наружные сети новые, то все будет нормуль.

Дом 1973 года постройки, что там течет в трубах незнает никто, местные сантехники из управляющей организации отговаривают ставить термовентили автомат, сказали, что забьется через две недели. Дом в Москве ЮЗАО

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

09.08.2011 в 20:37:50

Basil79 написал : батарея будет работать

Но очень, очень плохо.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.08.2011 в 00:48:35

Stager04 написал : местные сантехники из управляющей организации отговаривают ставить термовентили автомат, сказали, что забьется через две недели.

В таком случае есть смысл прислушаться к мнению местных сантехников и перестраховаться вентилем перед автоматом ..или убрать автомат ..жар костей не ломит ..можно форточкой регулировать температуру в комнае :)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

10.08.2011 в 13:10:57

форточка оптимальней всего. и воздух свежий и забиваться нечему. а термоголовки это для котеджей, с их помощью и топливо экономней расходуется, а в квартире сколько не регулируй-заплатишь все равно одинаково...

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.08.2011 в 01:51:59

Олегович написал : термоголовки это для котеджей, с их помощью и топливо экономней расходуется, а в квартире сколько не регулируй-заплатишь все равно одинаково...

Совершенно с Вами согласен!

0
Аватар пользователя
Stager04

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

11.08.2011 в 23:20:46

Да дело не в экономии, ребенок(маленький) по полу ползает, поэтому форточки отпадают, теперь ищу ручные вентили, какой фирмы лучше поставить? По поводу отопления, будет переделывать другой сантехник, подключать наверное будет по диагонали и все отводы будут на сварке (сейчас вся система смонтированна на муфтах, сгонах, на резьбе короче, смотрится не очень красиво)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.08.2011 в 00:51:09

Stager04 написал : теперь ищу ручные вентили, какой фирмы лучше поставить?

Я бы порекомендовал Вам клапан Данфос для однотрубки. Без термоголовки он будет полноценным ручным вентилем. И все-таки, лучше в Вашей ситуации докупить и головку. Вот, прочтите статью по этому клапану http://danfoss-time.ru/articles/?id=14

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

12.08.2011 в 10:27:53

Stager04 написал : все отводы будут на сварке

Если всё равно варить, стоит сместить байпас. И заменить радиаторы на конвекторы. :D

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

12.08.2011 в 16:36:14

Stager04 написал : Можно ли так подключать радиаторы или надо переделывать?

У Вас грубейшее нарушение. - запорная арматура на стояке Смотрите Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП ( в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП, от 22.03.2011 N 85-ПП)

p { margin-bottom: 0.21cm; } 3. Не допускается переустройство помещений, при котором:

p { margin-bottom: 0.21cm; } 3.6. Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.

http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/explpa/D834607E18325C544325711D00394330

0
Аватар пользователя
Stager04

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Москва

Сообщений: 45

14.08.2011 в 23:56:22

ВТБ! написал : И заменить радиаторы на конвекторы. :D

Радиаторы уже куплены, что их выкидывать, "чтоль". Радиаторы будут подключаться по "диагонали" (псевдодиагональ через радиатор)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

15.08.2011 в 09:42:34

Stager04 написал : псевдодиагональ

Удлинитель потока внутрь коллектора? Внутрь верхнего коллектора, надеюсь?

0
Аватар пользователя
gdv

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Барнаул

Сообщений: 19

15.08.2011 в 10:14:34

Не стал плодить тем, т.к. у меня схожий вопрос. :) Радиатор подключен металлопластиком, подача снизу. Простоял сезон. Сам радиатор горячий только сверху, низ его всегда комнатной температуры. Стравливание воды через кран Маевского не дает постоянного результата. Есть подозрения, что причина в расположении байпаса. Т.е., поток идет снизу в байпас, поднимается до верхней трубы, там делится: бОльшая часть уходит налево в стояк, а очень незначительная направо в радиатор. Собираюсь переделывать подключение на полипропилен и изменить схему подключения: сделать вместо нижнего тройника уголок, байпас между горизонталями (как бы вправо сдвинется), дальше - "американки" как есть. Предполагаю, что в этом случае поток пойдет через радиатор и только меньшая его часть через байпас. Мне настойчиво предлагают ставить в байпас вентиль, но что-то сомневаюсь в правильности такого, да и где-то на этом форуме встречал, что так делать нельзя. Что скажут мастера?

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.08.2011 в 10:29:30

gdv А раздача точно снизу? В древней однотрубке обычно все таки сверху...

0
Аватар пользователя
gdv

Местный

Регистрация: 29.06.2011

Барнаул

Сообщений: 19

15.08.2011 в 10:46:01

Да, снизу. Дом 80-го года постройки, панельная 9-тиэтажка. У меня первый этаж, обратка идет с другой стороны окна (по этой же стене).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

15.08.2011 в 12:56:39

gdv написал : Предполагаю, что в этом случае поток пойдет через радиатор и только меньшая его часть через байпас.

Да, но не факт, что горячими будут все секции: возможно, только ближние к подаче.