Аватар пользователя
IronGuy

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 67

05.08.2011 в 00:55:47

Вообщем соединил кухню с комнатой,но даже при максимальных оборотах при готовке идет запах!Причем как в комнату так и ванну!( Хочу в зоне кухни чуть опустить потолок для освещения и воздуховод спрятать. Подскажите, если сделать два дополнительных воздуховода 10, поможет? Или может есть другие идеи?

Спасибо! Вот набросал на скорую руку!Где красный крест,раньше была кухня,там я затунул решетку и врезался около выхода из квартиры!

0
Вложение
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2141

05.08.2011 в 06:17:40

Как же он не пойдет, если у вас санузел с кухней на одном воздуховоде сидят! А если где-то есть неплотное соединение воздуховодов, то запах и будет по всей квартире гулять. Что у вас за серия дома (если дом серийный) и какой этаж? Если это 2-68, то у вас в санузле есть свой канал, а для кухни свой. От этого и плясать нужно было. Тем более пока шел ремонт - нужно было их прочистить.

0
Аватар пользователя
IronGuy

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 67

05.08.2011 в 11:09:34

Квартира с ремонтом уже была, серия дома II-68-02. Соединения плотные,по крайней мере до выхода из кухни

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2141

05.08.2011 в 20:41:13

Как я и писал, Вам нужно разделить каналы кухни и санузла. В санузле есть свой вентканал.

0
Аватар пользователя
IronGuy

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 67

05.08.2011 в 23:31:14

trubo4ist написал : Как я и писал, Вам нужно разделить каналы кухни и санузла. В санузле есть свой вентканал.

А у Вас нет схемы случайно расположения?Там уже гипс был когда я переехал....

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2141

06.08.2011 в 06:55:53

Гипс - это гипсокартон? Тогда хорошо, т.к. тогда можно сначала вскрыть канал со стороны общего коридора и посмотреть, где вскрывать в квартире. Схема в этой серии нам не нужна, т.к. блоки унифицированные и вентотверстия у всех на одном и том же месте. А расположение блоков в разновидностях Вашей серии может быть разной. У Вас скорее всего вентканал находится в углу, не далее 15-20 см. от стены соседей и не ниже 25-30 см. от реального потолка (от плиты перекрытия).

А этаж-то?

0
Аватар пользователя
IronGuy

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 67

06.08.2011 в 12:25:02

Этаж 5. Получается кто ремонт делал объединил каналы?У меня соседи со стороны комнаты, а со стороны ванны площадка с лифтами.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2141

06.08.2011 в 15:02:16

IronGuy написал : Получается кто ремонт делал объединил каналы?

Если верить Вашей схеме, то Да.

IronGuy написал : со стороны ванны площадка с лифтами.

Значит со стороны лифтов. Если смотреть со стороны коридора, то первый канал от ригеля. У Вас все стены между коридором и квартирой - это вентблоки.

0
Аватар пользователя
IronGuy

Местный

Регистрация: 17.06.2008

Москва

Сообщений: 67

06.08.2011 в 15:18:04

Ясно! Спасибо!Осталось выяснить где именно и почему переделали, может там вообще забито было...

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2141

06.08.2011 в 21:57:58

Может и забито. Именно при ремонте и нужно было чистить. Но чем хороша Ваша серия, это тем, что почти все работы по прочистке вентиляции можно сделать не заходя в квартиру, т.е. из коридора.

0
Аватар пользователя
Oza

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Троицк

Сообщений: 16

07.02.2012 в 12:59:56

Чтоб новые темы не плодить: у нас примерно такая же ситуация, и планируем тоже поменять местами кухню и комнату, но серия просто II-68. http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10015&romcount=0&SQUARE=0 Верхний вариант планировки, однушка слева от центральной. Вентиляция в санузле не работает ВООБЩЕ. Пламя не отклоняет, бумажку не тянет. Упр.компания на запросы не реагирует. На кухне всё нормально, в холодное время года тянет отлично. Как можно добраться до вентканала в санузле и проверить, что с ним? Когда мы ремонтировали соседнюю двушку, при сносе сантехкабины обнаружился канал, забитый раствором - мы его прочистили, и теперь там отличная вентиляция. Но ломать кабину в однушке пока что нет возможности, это будет сииильно позже... а плесень и запахи есть сейчас. В каком месте искать канал? Что для этого нужно сломать?

Еще топикстартеру вопрос: а как решали проблемы канализации? Сливная труба с кухни проходит довольно высоко, как Вы ее прятали? Или там насос стоит?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.