Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2006 в 13:54:28

Подскажите пожалуйста, можно ли оставить имеющийся в наличии Protherm 65 KLO (49-65 кВТ) для отопления и горячего водоснабжения деревянного дома площадью 220 м2 (из них 50 - второй свет), или лучше приобрести менее мощный? Если оставить - какие могут возникнуть проблемы?

Спасибо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116354

10.07.2006 в 15:30:35

Летом может работать не в режиме - это только догадки, тк я не спец.

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

10.07.2006 в 15:42:36

Приблизительно 22 кВт- отопление + 24кВт на ГВС = 46кВт. Нормальная автоматика, толковые монтажники и проблем не болжно быть. К сожалению на модели Медведь КЛО60 нет функции половинной мощности (как у ее младших собратьях)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

10.07.2006 в 16:08:19

зделайте приточку.заберет еще киловатт 20. полезная весЧ.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

11.07.2006 в 00:23:53

А ГВС сколько литров? По моему, вообще в притык получается.

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

11.07.2006 в 10:09:15

_k0t_ В притык не получается. Т.к. нагрузка на ГВС периодическая, и в основном котел работает на отопление.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу