Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.08.2011 в 12:04:53

Kamikaze написал : Пороговое устройство ("Iд >"), в качестве которого обычно используется поляризованное реле.

Или компаратор.

0
Аватар пользователя
Gerceg

Местный

Регистрация: 23.08.2011

Пенза

Сообщений: 27

26.08.2011 в 02:26:25

Alexiy написал : Умный человек же сказал

Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 03:10:57

Gerceg написал : Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент.

А обесточить на минуту никак?

0
Аватар пользователя
Gerceg

Местный

Регистрация: 23.08.2011

Пенза

Сообщений: 27

26.08.2011 в 03:16:58

Блин, мужики =)
В 3 часа ночи со свечкой :cool: откручивал сейчас узо из щитка. Что соседи теперь подумают :D

Проверил батарейкой АА. Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .

Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети . Заземления в доме нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2011 в 03:35:34

Gerceg написал : В 3 часа ночи со свечкой откручивал сейчас узо из щитка. Что соседи теперь подумают

Так кто ж мог подумать, что вы именно сейчас среди ночи со свечкой туда полезете?

Gerceg написал : Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .

А N-N?

Gerceg написал : как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети

Если дифференциальный ток отрабатывает, значит будет и в сети, если сеть, разумеется, к нему подключить.

0
Аватар пользователя
Gerceg

Местный

Регистрация: 23.08.2011

Пенза

Сообщений: 27

26.08.2011 в 03:49:19

к верхнему N подключил "+" а к нижнему N "-" . Срабатывает.

В щитке его подключать 1- фаза от счётчика, 2 - фаза идёт на автомат 16А и в квартиру .

Провод от счётчика до клеммы 1 не дотянется.. проблемка

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

26.08.2011 в 09:19:31

Gerceg написал : Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети . Заземления в доме нет.

  • Лампочка 10Ватт. Фаза после УЗО- ноль до УЗО сработало, фаза до УЗО- ноль после УЗО сработало.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 09:42:57

Gerceg написал : Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети

Элементарно - вместо батарейки с таким же успехом можно использовать любой потребитель мощностью свыше 7 Вт (для УЗО 30 мА), только один из полюсов УЗО (N-N или 1-2) отключить сверху и снизу и соединить мимо УЗО. Сработало (отключилось под нагрузкой) - электромагнитное. Не сработало - электронное.

С батарейкой - безопаснее и проще.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

26.08.2011 в 12:58:14

Alexiy написал : С батарейкой - безопаснее и проще.

Проверишь только условность срабатывания (в магазине при покупке) при этом ток протекаюший ч-з УЗО 0,5- 2,5А (зависит от качества батарейки). О какой защите может быть речь?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 13:00:32

Тут был спор - электромеханическое УЗО или электронное. Были сомнения:

avmal написал : С усилителем на схеме в виде треугольника? С маркировкой на полюсах фазы и нуля? Ну-ну ...

Опыт с батарейкой доказал, что электромагнитное.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

26.08.2011 в 13:08:22

Gerceg написал : Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?

:)А мне показалось что это пост автора?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.08.2011 в 13:33:57

А какой пост был первее - №8 или №17 ? ;) Читаем всю тему целиком. не вырывая сообщения из контекста.

0
Аватар пользователя
Gerceg

Местный

Регистрация: 23.08.2011

Пенза

Сообщений: 27

26.08.2011 в 14:32:30

http://rutube.ru/tracks/4018403.html Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.08.2011 в 19:35:33

Gerceg написал : Что про такой способ скажите ?

Следующее видео видимо будет о том, как заземлиться в цветочный горшок :)

0
Аватар пользователя
Polugut

Местный

Регистрация: 10.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 38

26.08.2011 в 20:34:20

Gerceg написал : http://rutube.ru/tracks/4018403.html Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине

Дрогнет рука, бутылка опрокинется, и тогда точно узнаете работает ли УЗО.

0