Gerceg написал : Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
Бред. Сухая древесина, да ещё пластиковая бутылка - отличный изолятор. Тока, необходимого для срабатывания УЗО никогда не будет. Там наверняка провод от заземления в бутылку опущен.
29.08.2011 в 08:46:02
Вмешаюсь немного.
29.08.2011 в 10:39:54
Уверен. Практика показывает, что если ударить по УЗО, то оно сработает. Но это же не значит, что это способ проверки. :a В конце концов, если желаете проверить по науке, то достаточно ввести нагрузку между вводной фазой и выходной нейтралью. Схема такого подключения нарисована на аппарате и реализована на кнопке ТЕСТ. Чтобы грамотно проверить УЗО необходим прибор типа АСТРО-ТЕСТ. Тема довольно широкая, но устройство УЗО, Дифавтоматов и пр продукции ИЭК я знаю досконально поэтому и уверен...
29.08.2011 в 10:45:30
Andron написал : и пр продукции ИЭК я знаю досконально
Лучше её не знать... :) Надёжность невысокая. О грамотной проверке никто не спрашивал. Она в "полевых" условиях не применяется.
Пропускание токов (в том числе, с постоянной составляющей - куда ж без неё сейчас) является номинальным рабочим режимом. Функционирование в режиме динамического ускорения свыше некоторого указанного для данного устройства значения (например, вибрация для аппаратов Schneider Electric типа С60 - 6 g, ID - 3 g и удар 30 g) - не является рабочим режимом. Если знаете устройство УЗО досконально, зачем такие глупости пишете?
Вообще, тема про УЗО фирмы TDM. ;)
29.08.2011 в 11:15:41
Видел продукцию фирмы TDM в одном новом доме. Один автомат (из тех, то я видел) был мертвым с самого начала. Половина автоматов/дифавтоматов срабатывала на токи куда меньше номинала. Как минимум каждый второй дифавтомат из сработавших оказался "одноразовым". После пары срабатываний далее отрубался сразу при попытке включения и с большой искрой...
Общая оценка продукции: дерьмо редкостное, даже к ИЭКам близко не стояло, не говоря уже про брендов.
29.08.2011 в 12:00:27
29.08.2011 в 12:41:11
Andron написал : постоянным током(батарейками) не проверить
Проверить, но только в одном из двух положений батарейки.
29.08.2011 в 12:47:05
Andron написал :
- Как раз в полевых условия грамотная проверка делается кнопкой Т.
если подключено под напряжение - да. Не подключено - элементом питания (в простонародье - батарейкой) ;)
Andron написал :
- Что Вы сказали про номинальный режим по постоянному току? Можно поподробнее...
Я так и знал, что спросите. УЗО класса АС гарантированно сработает только при синусоидальной утечке, однако, постоянная составляющая в рабочем токе нагрузки не вызовет в нём никаких проблем.
29.08.2011 в 12:55:38
Andron написал : Надо зачем - могу пояснить.
Как Вы можете пояснить, если Вы "не в теме", как это видно из фразы:
Andron написал : Поэтому постоянным током(батарейками) не проверить.
Andron написал :
- Как раз в полевых условия грамотная проверка делается кнопкой Т.
Для проверки кнопкой Т необходимо питание, которого в полевых условиях (напр, при покупке УЗО на рынке) скорее всего не будет.
Alexiy написал : УЗО класса АС гарантированно сработает только при синусоидальной утечке, однако, постоянная составляющая в рабочем токе нагрузки не вызовет в нём никаких проблем.
Кроме одной, но большой - на время присутствия [составляющей] утечки постоянного тока УЗО АС теряет способность реагировать и на синусоидальные утечки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.08.2011 в 12:57:50
Kamikaze написал : Кроме одной, но большой - на время присутствия [составляющей] утечки постоянного тока УЗО АС теряет способность реагировать и на синусоидальные утечки.
Хм... не знал. А где именно об этом можно почитать?
29.08.2011 в 13:03:31
Alexiy написал : А где именно об этом можно почитать?
То ли в большой теме "УЗО типа А", то ли еще где-то, не помню уж, я отписывался о своих "пытках" УЗО АсКо (украинский аналог ИЭК) (электромеханика, АС, 16/0,01). Пока есть даже небольшая пульсирующая утечка через диод, УЗО не отключается при параллельном создании утечки лампочкой ватт 60-100 (без диода).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.08.2011 в 13:18:54
Да, это если утечка выпрямленного тока присутствует, а если нет? Скажем, утечка в розетке, к которой подключен импульсный блок питания с корректором коэффициента мощности? А рабочий ток в нагрузке - постоянный... Я этот случай имел в виду.