23.08.2011 в 07:59:53
Вопрос к спецам ввод в квартиру и разводка в начале горячей и холодной воды -выполнена пропиленовой трубой диаметром 20 мм хочу продолжить разводку далее (на кухне ) пропиленом диаметром 25 мм (достался бесплатно от товарища после ремонта у него) Вопрос: не упадет ли давление воды на кухне в связи с переходом с 20 на 25 диаметр (критично для посудомойки 5 этаж давление холодной воды и так не большое)
23.08.2011 в 08:31:05
Не упадет, делайте смело
23.08.2011 в 19:35:18
Спасибо Вам за ответ
23.08.2011 в 23:46:26
Давление нет,а расход да. Лучше не делать. Получается эффект выхлопной трубы. Скорость воды замедляется и в трубе возникает турбулентность(что не страшно), но напор(или расход) уменьшится.
23.08.2011 в 23:53:07
Johny написал : и в трубе возникает турбулентность(что не страшно
А кавитация не возникает? Потому что это уже "страшно".
24.08.2011 в 00:24:26
А если скорость течения при этом будет увеличиваться, число Рейнольдса будет превышено, ламинарный поток будет переходит в турбулентный, будут возникать кавитационые полости. Труба может выйти из строя, - лет через 50....