24.09.2018 в 17:04:12
Renal, не будет нормально биметалл с нижней подачей работать, хоть с удлинителем хоть как, насколько помню как раз Mazayac про это когда-то писал, надо диагональ, или низ-низ, или хотя бы перехлест.
25.09.2018 в 07:21:38
Mazayac, извиняюсь, но фото пока сделать проблематично в силу того, что мебель надо всю двигать. Частями фотографировать не очень информативно получается. Попробую на словах описать. Стояки проходят в стене панельного дома (вероятно при замене будут идти уже снаружи). Комната №1 (12 кв. метров): расстояние от стены до радиатора - 1м. нижняя труба входит напрямую, а верхняя выходит с изгибом, так как подключение на скрутке и используется байбас. 8 секций с межосевым 500мм и греет так, что обычно они закрыты. В связи с чем и мысль замены их на 350мм. Я конечно допускаю тот вариант, что потери составляют 10-20% при таком подключении, но назвать в моем конкретно случаи эту схему нерабочей, пожалуй, было бы неверно. Комната №2 (17 кв. метров): Стояк также в стене. Расстояние от стены до радиатора 1,5м. Такая же схема подключения. Но радиатор 10 секций и 350мм межосевое. Его как раз всегда хватало. Но тут есть вероятность, что он не прогревался в последних секциях также как и в первых. Вопрос здесь как раз в том, даст ли что удлинитель потока или это все баловство?
25.09.2018 в 09:40:17
Renal, 10 секций прекрасно прогреваются при боковом подключении. Проблема может быть в нижней подаче. При таком раскладе можно поиграться с удлинителем, 100% результат не гарантируется, но со стояками в стене других вариантов просто нет.
25.09.2018 в 13:55:50
Mazayac написал: но со стояками в стене других вариантов просто нет.
да ладно нет)
если 500е
а если с 350ми можно вообще красиво сделать, как например здесь
кстати со стояками в стене, подача как правило снизу
25.09.2018 в 21:12:41
Mazayac написал: При таком раскладе можно поиграться с удлинителем, 100% результат не гарантируется
А вы случаем лично с этим удлинителем не сталкивались? Как по мне, 10% потерь - это не критично. У нас топят так, что постоянно открыты окна и все-равно жарко.
Олегович написал: а если с 350ми можно вообще красиво сделать, как например здесь
да, из 3х вариантов здесь самый лучший 350 и требованиям больше соответствует (расстояние между подоконником и радиатором). Варите электродом в стык?
26.09.2018 в 23:20:23
Добрый день! Посоветуйте, на какие радиаторы поменять ? Дом 1963 года, кирпичный, 9этажей. Мы живём на 1 этаже. Сейчас стоит чугун,однотрубное подключение, теплоноситель приходит по верхним трубам. Какие радиаторы выбрать? Думаю на счёт рифар бейз 500.. Может что лучше посоветуйте
27.09.2018 в 12:17:47
Denisn27, без фотографии нынешнего подключения - разговор ни о чём.
27.09.2018 в 16:31:17
Denisn27 написал: Добрый день! Посоветуйте, на какие радиаторы поменять ? Дом 1963 года, кирпичный, 9этажей. Мы живём на 1 этаже. Сейчас стоит чугун,однотрубное подключение, теплоноситель приходит по верхним трубам. Какие радиаторы выбрать? Думаю на счёт рифар бейз 500.. Может что лучше посоветуйте
Denisn27,
Такое подключение
28.09.2018 в 12:26:02
Denisn27 написал: Какие радиаторы выбрать? Думаю на счёт рифар бейз 500.. Может что лучше посоветуйте
Denisn27, Такое подключение
лучше монолит, бэйс псевдобиметалл
28.09.2018 в 12:37:08
Denisn27, главный вопрос тут в том, откуда подача, сверху или снизу. Схема подключения биметалла будет радикально отличаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу