Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2020 в 14:52:31

#6850794

qwes, китайский чугун - та ещё лотерея. Можно сразу пару лишних взять в ЗИП. На стальных трубах резонирует. ППР скорее всего не так сильно будет передавать звук.

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

17.06.2020 в 19:15:51

#6850918

Mazayac, а при двухтрудной системе с нижней подачей, тоже желательно нижний вход подключать в дальнее соединение, чтобы получился низ-низ или низ-верх по диагонали? или там это уже не критично?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2020 в 22:07:33

#6851038

qwes написал: при двухтрубной системе с нижней подачей

Это сочетание не имеет никакого смысла. Либо система однотрубная - и для неё имеет значение направление подачи. Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.

Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

17.06.2020 в 22:07:41

#6851039

qwes написал: прям подвис я... хоть бери STI НОВА 500 https://terma-msk.ru/products/good102140 или там чугун - не чугунный?

qwes, там протоки узкие, гидросопротивление, не прогреваются, как и пресловутый биметалл. И китайское качество чугуна под бооольшим вопросом.

МС-140 то что надо.

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

17.06.2020 в 23:48:36

#6851106

чешский чугун еще ничё так

но если честно, имхо это пережиток, тем более нежелательно для многоэтажек выше 9-ти этажей.

если не нравится биметалл, то уж лучше стальные трубчатые

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2020 в 00:02:26

#6851113

Олегович написал: чешский чугун еще ничё так

Как называется? Стальные трубчатые в ту же ширину и глубину что биметалл меня, боюсь, заморозят :(

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

18.06.2020 в 14:06:29

#6851381

Mazayac написал: Как называется?

не в курсе, переподключал с металлопласта, заказчик сказал что Чехия

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

18.06.2020 в 15:16:47

#6851411

Mazayac,

Mazayac написал: Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.

направление подачи не важно, понял, а последовательность и расположение вход/выход тоже не важно? т.е соединяем с боку вход вверх радиатора и выход вниз радиатора и всё?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2020 в 19:32:58

#6851493

qwes, обратка обязана всегда подключаться в нижний коллектор. Подача - лучше в верхний, но можно тоже в нижний противоположный с небольшой потерей эффективности. У двухтрубки другие заморочки - нельзя только шаровыми кранами радиаторы подключать, что регулярно рукожопы проделывают, убивая систему отопления. Ещё на верхнем этаже при двух торчащих из пола трубах "любят" путать двухтрубку с однотрубкой, что чревато опять же убиением всего отопления на этих стояках.

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

18.06.2020 в 19:39:41

#6851496

Mazayac написал: при двух торчащих из пола трубах "любят" путать двухтрубку с однотрубкой

вот прям очень интересно стало - как? :eek: поясните, для общего развития :)

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.06.2020 в 00:49:08

#6851623

qwes, вариант 1 (описывался самим автором ремонта на этом форуме): две трубы из пола были приняты за вертикальную двухтрубку, к ним подключён радиатор с соответствующей арматурой: термоклапаном сверху и балансировочным вентилем под шестигранник снизу (с составом могу ошибиттся, но суть именно в типе арматуры - она с повышенным гидравлическим сопротивлением). После включения отопления хозяин пару дней офигевал от страшного свиста - весь поток теплоносителя П-образного стояка однотрубной СО пытался прорваться через его вентили :) Потом понял, в чём дело. Переделал подключение на однотрубное, поставив между трубами байпас.

Вариант 2 (иногда встречается прямо от горе-строителей давних лет, иногда устраивается-таки современными "ремонтниками"): Две трубы вертикальной двухтрубной СО соединяются наверху байпасом (!!!), роняющим перепад давлений (за счёт которого и циркулирует теплоноситель по радиатору) практически до нуля. Современные рукожопы делают очень похоже: берут радиатор и подключают его двумя шаровыми кранами. Итог такой же - резкое падение дельты P с убиением СО. И товарищи, заходившие на форум с идеей "меняю радиаторы, знаю что к ним обязательно нужен байпас" и у которых потом обнаруживалась двухтрубка - тоже были. А сколько таких знатоков воткнули-таки байпасы, не спрашивая форумы?

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

19.06.2020 в 09:50:59

#6851716

Mazayac написал:

Олегович написал: чешский чугун еще ничё так

Как называется? Стальные трубчатые в ту же ширину и глубину что биметалл меня, боюсь, заморозят :(

Mazayac, похоже эти https://radiatoria.ru/catalog/viadrus/

Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

19.06.2020 в 10:51:33

#6851771

qwes, у МС-140 широкие внутренние полости и малое гидросопротивление, как следствие-отличная циркуляция теплоносителя и прогрев всего радиатора.

А узкие протоки в чешских радиаторах дают гидросопротивление, как в радиаторах из алюминевой фольги и стальных трубочек(биметалле).

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

20.06.2020 в 00:16:53

#6852157

Кто-нибудь из присутствующих сталкивался с GUARDO RETTA 4P 460 мм высотой, 1500 мм шириной, 8 секций Гармония А40 2-500 (высота 534), KZTO Radiator Как они по надёжности и эффективности?

Они по мне реально симпатичнее чем Arbonia 3057 570 630

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.06.2020 в 05:19:45

#6852176

qwes, про Гармонию, которая симпатичнее - это шутка? Гармония: Её конкуренты:

Мне ещё Purmo Delta Laserline посоветовали. Технология понравилась, внешний вид и лёгкость обслуживания - тоже. Заказал один на пробу.

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

20.06.2020 в 09:23:39

#6852214

Mazayac написал: Мне ещё Purmo Delta Laserline посоветовали. Технология понравилась, внешний вид и лёгкость обслуживания - тоже. Заказал один на пробу.

поделитесь где заказали и какой срок поставки? как-никак мы земляки получаемся :) моё почтение из Дзержинска! GUARDO RETTA в НН не встречали?

Аватар пользователя
qwes

Местный

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

20.06.2020 в 09:25:39

#6852215

Mazayac написал: про Гармонию, которая симпатичнее - это шутка?

в живую не видел, а по фото необычный дизайн...

Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

20.06.2020 в 13:41:49

#6852312

Если в доме стоят изначально чугунные радиаторы-это очень хорошо.

Давление позволяет установку чугунных радиаторов. Чугун коррозийноустойчив, чугун не гниет, так быстро, как сталь и аллюминий.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.06.2020 в 15:02:35

#6852337

qwes, заказывал у https://www.globalterm.ru/ обещали пока, что через неделю к ним на склад приедет.

Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

26.06.2020 в 21:25:10

#6854956

Подскажите, для автономного отопления 3ех комнатной квартиры посредством газового конденсационного турбированного котла (проводка скрытая в стяжку лучевая металлопластиковая Pexb/AL/Pexb) нормальным выбором будут радиаторы Kermi FTV (нижнее подключение) с узлом нижнего подключения FAR 1424 и термоголовкой (с моделью пока не определился)?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.06.2020 в 10:31:20

#6855149

XKent, хороший выбор. Из стены не хотите подключение сделать? Тогда понадобится угловой узел.

Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

27.06.2020 в 11:19:07

#6855171

Mazayac, А в чем преимущества нижнего подключения из стены (разве что еще менее заметны трубы)? Но вобще-то делать из стены не очень хотелось, так как при этом возникает лишнее соединение (поворот на 90 ), замурованное в штукатурку. А места, чтоб повернуть без такого соединения у меня нет - толщина стены не позволит...

Я правильно понимаю, что при лучевой разводке открывать байпас в Far 1424 при этом не надо и он только для однотрубной?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.06.2020 в 16:33:26

#6855274

XKent, сильно облегчает уборку. Даже ручную, а уж для робота-пылесоса - вообще маст хэв. Никакой проблемы в "лишних" соединениях нет.

Открытый байпас уничтожит циркуляцию и в его радиаторе, и в соседних заметно испортит. Для двухтрубных СО - никаких байпасов.

Аватар пользователя
FashRus

Местный

Регистрация: 22.03.2008

Череповец

Сообщений: 518

05.07.2020 в 20:40:20

#6859012

На сколько хороши для установки в жилое помещение, качественны и долговечны радиаторы Zehnder? Это вообще российское производство? Какие есть аналоги?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.07.2020 в 23:25:48

#6859105

FashRus, пригодны для индивидуальных и закрытых систем отопления. Не годятся для открытых СО. Аналоги: Purmo Delta LaserLine, Arbonia.

Аватар пользователя
Sunny-42

Местный

Регистрация: 10.06.2017

Чита

Сообщений: 11

13.07.2020 в 16:46:37

#6862258

Очень прошу посоветовать на что и как заменить чугун.

Две комнаты по 20кв.м. в каждой комнате по две наружних стены. Планирую ставить биметалл Royal или Rifar. Сколько секций нужно для замены?

Еще один нюанс, нужно избавиться от трещин на стенах. Самое простое и надежное это зашить их ГВЛ. Как поступить с радиаторами на этой стене? Возникла мысль заменить чугун и зашить весь радиатор за фальшстену. Какое расстояние нужно сделать от радиатора до настоящей стены и до гвл? Насколько вообще жизнеспособна такая идея, если я сделаю вентиляционные отверстия снизу у радиатора и наверху в противоположном углу?

Ну и как вообще себя показывают Royal? Из наличия есть только Revolution и Super Indigo. Vitorio пока не привезут, хотя при одинаковой теплоотдаче, секции 80мм, а не 100, как у индиго.

п.с. дом монолит, заполнение пенобетон.

Аватар пользователя
Boris_Ka

Местный

Регистрация: 03.02.2020

Москва

Сообщений: 23

15.07.2020 в 11:42:05

#6863098

Здравствуйте. Хочу в квартире поставить чугунные радиаторы, на каких производителей стоит обратить внимание?

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

17.07.2020 в 00:09:30

#6863771

Boris_Ka, Минск

Аватар пользователя
FashRus

Местный

Регистрация: 22.03.2008

Череповец

Сообщений: 518

24.07.2020 в 19:01:44

#6867113

Mazayac, спасибо! Применение стальных радиаторов (Purmo Delta LaserLine, Arbonia, Zehnder) является предпочтительнее тех же чугунных и биметаллических?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.07.2020 в 19:38:00

#6867136

FashRus, неоднозначный вопрос. Сильно зависит от типа системы отопления. Расписывать плюсы и минусы каждого радиатора для каждого варианта СО - долго. Если система закрытая, нужен красивый дизайн и есть много денег - трубчатые хороши.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу