Mazayac, а при двухтрудной системе с нижней подачей, тоже желательно нижний вход подключать в дальнее соединение, чтобы получился низ-низ или низ-верх по диагонали? или там это уже не критично?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2020 в 22:07:33

qwes написал: при двухтрубной системе с нижней подачей

Это сочетание не имеет никакого смысла. Либо система однотрубная - и для неё имеет значение направление подачи. Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.

0
Иван И.
Иван И.
Эксперт

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

17.06.2020 в 22:07:41

qwes написал: прям подвис я... хоть бери STI НОВА 500 https://terma-msk.ru/products/good102140 или там чугун - не чугунный?

qwes, там протоки узкие, гидросопротивление, не прогреваются, как и пресловутый биметалл. И китайское качество чугуна под бооольшим вопросом.

МС-140 то что надо.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

17.06.2020 в 23:48:36

чешский чугун еще ничё так

но если честно, имхо это пережиток, тем более нежелательно для многоэтажек выше 9-ти этажей.

если не нравится биметалл, то уж лучше стальные трубчатые

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2020 в 00:02:26

Олегович написал: чешский чугун еще ничё так

Как называется? Стальные трубчатые в ту же ширину и глубину что биметалл меня, боюсь, заморозят :(

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

18.06.2020 в 14:06:29

Mazayac написал: Как называется?

не в курсе, переподключал с металлопласта, заказчик сказал что Чехия

0
qwes
qwes
Новичок

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

18.06.2020 в 15:16:47

Mazayac,

Mazayac написал: Либо двухтрубная - но тогда направление подачи не имеет никакого значения, важно только какой из двух стояков подача, а какой - обратка.

направление подачи не важно, понял, а последовательность и расположение вход/выход тоже не важно? т.е соединяем с боку вход вверх радиатора и выход вниз радиатора и всё?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.06.2020 в 19:32:58

qwes, обратка обязана всегда подключаться в нижний коллектор. Подача - лучше в верхний, но можно тоже в нижний противоположный с небольшой потерей эффективности. У двухтрубки другие заморочки - нельзя только шаровыми кранами радиаторы подключать, что регулярно рукожопы проделывают, убивая систему отопления. Ещё на верхнем этаже при двух торчащих из пола трубах "любят" путать двухтрубку с однотрубкой, что чревато опять же убиением всего отопления на этих стояках.

0
qwes
qwes
Новичок

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

18.06.2020 в 19:39:41

Mazayac написал: при двух торчащих из пола трубах "любят" путать двухтрубку с однотрубкой

вот прям очень интересно стало - как? :eek: поясните, для общего развития :)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.06.2020 в 00:49:08

qwes, вариант 1 (описывался самим автором ремонта на этом форуме): две трубы из пола были приняты за вертикальную двухтрубку, к ним подключён радиатор с соответствующей арматурой: термоклапаном сверху и балансировочным вентилем под шестигранник снизу (с составом могу ошибиттся, но суть именно в типе арматуры - она с повышенным гидравлическим сопротивлением). После включения отопления хозяин пару дней офигевал от страшного свиста - весь поток теплоносителя П-образного стояка однотрубной СО пытался прорваться через его вентили :) Потом понял, в чём дело. Переделал подключение на однотрубное, поставив между трубами байпас.

Вариант 2 (иногда встречается прямо от горе-строителей давних лет, иногда устраивается-таки современными "ремонтниками"): Две трубы вертикальной двухтрубной СО соединяются наверху байпасом (!!!), роняющим перепад давлений (за счёт которого и циркулирует теплоноситель по радиатору) практически до нуля. Современные рукожопы делают очень похоже: берут радиатор и подключают его двумя шаровыми кранами. Итог такой же - резкое падение дельты P с убиением СО. И товарищи, заходившие на форум с идеей "меняю радиаторы, знаю что к ним обязательно нужен байпас" и у которых потом обнаруживалась двухтрубка - тоже были. А сколько таких знатоков воткнули-таки байпасы, не спрашивая форумы?

0
qwes
qwes
Новичок

Регистрация: 05.02.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 14

19.06.2020 в 09:50:59

Mazayac написал:

Олегович написал: чешский чугун еще ничё так

Как называется? Стальные трубчатые в ту же ширину и глубину что биметалл меня, боюсь, заморозят :(

Mazayac, похоже эти https://radiatoria.ru/catalog/viadrus/

0