pipesmoker написал : 7 секций 0,998 и 9- 0,908. Это нормально?

Абсолютно нормально, ибо

pipesmoker написал : Радиатор отопления CHE.RAD2-7500 Радиатор отопления CHE.RAD2-9300

имеют разное межцентровое расстояние (500 или 300 соответственно) - то есть разную высоту.

pipesmoker написал : То есть данные модели на 10 квадратов и баста? Для 15 нужно ставить 2?

а кто сказал про это ? На 10 квадратов разброс по мощности может быть от 0.8 до более полутора кВт. Теплопотери считать однако надо. http://www.buderus.narod.ru/article/ras-otop.htm ( приблизительный )

pipesmoker написал : а терморегулятор на них ставят?

Можно и поставить, только надо четко понимать, что у чугуна высокая тепловая инерция

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

26.11.2009 в 22:58:41

pipesmoker написал : Если пиаш выше, значит ли это, что хана придет к биметаллу скорее?

Нет, би, стальной и чугун как раз выдержат.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:04:37

pipesmoker написал : Радиатор отопления CHE.RAD2-7500

Китайцы зарегестрировали в Китае марку МС-140 - самый популярный чугун. Самые популярные запчасти на автомобиль ВАЗ - делаются в Китае.
Черад, может делаться у нас, а может его Кенер завозит из КИтая.... Почему раньше чугунные радиаторы -стояли долго, потому что по ГОСТУ их делали и стенки были тольстые. Сейчас от чугуна - одно название осталось

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:08:44

Раньше Нова Флорида - была супер!!! у меня дома уже стоит на ЦО с 2002 года, но это радиатор со стенкой 3,8 мм. А сейчас у Фондитала куча моделей - причем дешевые под маркой S3 - брать не советую

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:11:53

Причем я бы себе сейчас поставил или алюминий - с толстой стенкой, или полный биметалл

Старые добрые модели - от Фондитала, Глобала, Элеганса - ппрослужат ГАРАНТИРОВАННО 15 лет.

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

26.11.2009 в 23:13:59

pipesmoker написал : Если пиаш выше, значит ли это, что хана придет к биметаллу скорее?

в Москве бисметалл ставить можно

pipesmoker написал : Тогда вопрос.

какая у вас площадь комнат? чугун ставить вместо конвекторов имхо не гуманно(
главное. имхо. что Вы должны учитывать при покупке и основное !! при установке! это то что вместо конвекторов вы ставите радиаторы. а там почти все равно. я знаю человека, у него Ступино стоит уже более 10 лет. и все ок.)

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:17:28

ДОКА написал : Цитата: Сообщение от АКВАГАЗ меня потек полотенцесушитель Арбония через год

На ГВС или на отоплении?

На ГВС. Давно дело было, лет 6 назад - покупал в Джиеле... Причем один из самых навороченных ПС. Самое смешное - все равно реальной альтернативы в этом сегменте- Арбонии нет. Если заказчик готов платить, почему не поставить Арбонии?

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.11.2009 в 23:20:16

АКВАГАЗ написал : Через 2 дня здесь будут написаны ВСЕ марки и модели радиаторов, которые есть в России!!!!!!!!!!

Как я и обещал, скоро ВЫ увидите здесь все многообразие отопительных приборов.

ЗЫ. Глобал биметаллический - свистящий, не рекомендую....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.11.2009 в 09:22:22

/random написал : при теплоносителе воде при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) Θ=70°С,

Однако...Я правильно понимаю, что если в момещении 20, теплоноситель д.б. 90 для достижения заявленной мощености? Такой температуры в ЦО не бывает. А раз так, то ориентироваться на эти цифры не стоит. При снижении разности температур доля конвекционной составляющей в мощности будет расти, а радиационной падать при снижении суммарной мощности. Поэтому подбирать прибор нужно более заточенный под конвекцию, а это алюминий и биметалл с развитым оребрением и дефлекторами конвекционных потоков.

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

27.11.2009 в 10:27:26

NNN написал : Яндекс впал в ступор:...бокорезы...,матрас,...мороженое....канал алюминиевый...утконосы... МС 140?

Ну так да http://kotelminsk.ru/pr_radiator_mc-140m.php

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.11.2009 в 11:05:38

Энергия излучения пропорциональна температуре в 4-й степени. Если считать для абсолютно чёрного тела, то окажется, что при Т=90 С с одного м2 излучается 980 вт, а при 45 С только 570, что почти вполовину меньше.