maks85, для стальных труб слабощелочная реакция теплоносителя - во благо. А для алюминия щелочная среда - ускоренная коррозия.

А ТСО, частенько делают слабощелочную реакцию теплоносителя.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
maks85

Местный

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

10.10.2016 в 19:01:39

Inch1964, слабощелочная на основе аммиака вообще не будет на алюминий воздействовать сколь либо значимо(только при 12 ph - 0.3 мм/год. Но 12 в ЦО нет. А если там NaOH то да(при 12 ph - 7 мм/год). При ph - 10, коррозия нулевая в обоих случаях видимо. Так чем ЦО прокачивают?

Ch. Vargel, M. Jacques, M. P. Schmidt, Corrosion of Aluminium, 2004 Elsevier B.V., ISBN 978-0-08-044495-6

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

10.10.2016 в 23:17:14

maks85, Сам не проводил такого эксперимента. Но если есть желание попробуйте, потом расскажете - интересно. Положите в баночку со щелочным раствором кусочек алюминиевом проволоки. И посмотрите за какой срок она растворится. Помню опыт на школьном уроке химии. В стеклянную банку со щелочным раствором опустили алюминиевую проволоку. Реакции сначала нет (пока цела оксидная пленка). Но если ножом проволоку в растворе поскоблить, то начинает нехило газовать водородом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
maks85

Местный

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

11.10.2016 в 06:31:02

Inch1964, посмотрите концентрацию в таблице выше, 0.01 грамм на литр для ph 10 - это сухим пальцем ткнуть в соду, а потом обмыть его в стакане воды. А кидаете чайную ложку соды получаете ph 12-14. И какой был раствор в школе?

0
Аватар пользователя
koenig

Местный

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

03.07.2017 в 09:36:51

Добрый день!

Уважаемые мастера, подскажите по переделке системы отопления. Дано: дом кирпич-монолит 24 этажа, двухконтурная схема, подача верхняя, я в нижнем контуре (9-й этаж). Хочу поменять радиаторы в зале и заодно убрать трубы, что идут к ним вдоль стен. Окно большое двойное трёхстворчатое, 2.20 ширина каждой рамы. Радиаторы под окном подключены каждый к своему стояку, плюс к одному из них подключен радиатор кухни через стену, а к другому радиатор спальни также через стену. Там трубы короткие, трогать их не хочу. Вариант заштробиться в стену не рассматриваю, потому что с каждой стороны окна монолитные вставки шириной примерно 1.5 метра, а уже только за ними дальше к углам комнаты идёт газобетон.

Предлагают убрать трубы в пол, отрезав отводы от стояков и нарезав на них резьбу, а дальше вести к радиатору Rehau Stabil 16-го диаметра. Будет оно работать, если мы от стояка сначала ныряем вниз в стяжку, а потом поднимаемся обратно к радиатору из стяжки?

И какой радиатор поставить на замену? Сейчас стоят однопанельные Purmo Compact длиной 1100 и высотой 300 и 400. Поставить стальной трубчатый, биметалический или чугунный может стоит посмотреть?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

03.07.2017 в 14:53:02

koenig написал: Будет оно работать

Воздухоотводчики требуются или краны маевского в верхних точках подачи обратки

0
Аватар пользователя
koenig

Местный

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.07.2017 в 08:51:50

молоток, вот здесь?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.07.2017 в 14:17:34

ВЕрхний рисунок

0
Аватар пользователя
koenig

Местный

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

04.07.2017 в 15:08:43

Т.е. для бокового подключения ничего не меняется, воздухоотводчики в той же точке?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.07.2017 в 19:53:40

НЕ меняется, боковое или нижнее к радиаторам заходит, в той же точке, два воздухоотвотчика на отводах стояка.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

04.07.2017 в 19:57:38

на редкость аккуратно сделано для застройщика, все бы так работали, сидел бы без работы...разве что по хрущевкам...)) совет- не меняйте ничего. а трубы. если раздражают, зашивайте в короб из ГКЛ.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

04.07.2017 в 20:23:20

Олегович написал: на редкость аккуратно сделано для застройщика

Это элита, окна большие, потолки высокие, подводка ровная, радиаторы фирменные

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

04.07.2017 в 20:25:52

молоток написал: Это элита

ну раз Илита, тогда без вариантов)))

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.07.2017 в 22:52:17

молоток написал:

koenig написал: Будет оно работать

Воздухоотводчики требуются или краны маевского в верхних точках подачи обратки

воздухоотводчик потребуется только один, на подаче, на стороне опуска от стояка. И то это будет перестраховкой. Ответвление от стояка на глаз достаточно горизонтальное для ухода пузырей в стояк. Пузыри уйдут и в стояк и в радиатор, когда расход носителя снизится при закрытии термоклапана. С пузырями в радиаторе должен справляться штатный воздухоотводчик радиатора. Увлекаться автоматическими воздухоотводчиками не советую. Стоит завести регламент на ежемесячное стравливание воздуха из стальных радиаторов. Бояться они кислорода.

0
Аватар пользователя
koenig

Местный

Регистрация: 29.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

05.07.2017 в 09:59:20

молоток написал:

Олегович написал: на редкость аккуратно сделано для застройщика

Это элита, окна большие, потолки высокие, подводка ровная, радиаторы фирменные

молоток, это эконом: потолки 258 в черновом, радиаторы Purmo Compact появились только в нашем корпусе (видимо, в первом обожглись, там что-то неопознанное стояло), стыки газобетона и монолита паршивенько все-равно заделали. Вот что мешало проектировщикам стояки ближе к окнам расположить?:) В нашем корпусе, по-крайней мере, стояк ГВС перекочевал из угла ванной в туалет к стояку ХВС, в первом некоторые по потолку в туалет переносили.

Олегович, конвектор в пол я думал, но в комнате будет обычный линолеум сразу на стяжку, стяжка толщиной всего 5 см и лить ещё сверху не хотим. Зашивать ГКЛ жена не хочет, есть ещё вариант оставить так и спрятать их в шкаф либо за шкаф, она хотела по этим стенам неглубокие шкафы во всю стену разместить. Прятать в стены не хочу потому что монолитные вставки с каждой стороны окон, остаётся либо в пол либо оставлять так/маскировать шкафом. Олегович, благодарю за мнение, для штукатурки достаточно будет радиаторы пока просто снять, штробы в стяжке можно и позже пропилить если что, поразмышляем пока месяц-полтора.

А что скажете по радиаторам Purmo Compact? Про регламент на стравливание воздуха для стальных радиаторов я услышал. Фирма мне импонирует, но супруге по дизайну больше нравятся трубчатые радиаторы. А это получается либо сталь либо чугун. Кого можно посмотреть?